10KV配电房中,打雷时低压总开关跳闸?如何解决?

两台630KVA油浸式变压器,两组低压开关柜,分别计量配送电。两组变压器独立运行,中间无母联柜。打雷时两组低压总开关柜同时跳闸。

原因应该是雷击过电压引起的:
1、是否安装了避雷器,及安装位臵是否正确,避雷器是否损坏,
2、加组避雷器或者增设建筑物防雷引下线,
3、施工时,测量地网的接地电阻小于1欧,室外避雷线离房屋太近,也会造成柜内瞬间电流过高,导致断路器过流跳闸,调整过流动作时间,
4、选的开关是不是带过压保护的功能, 5、个人分析认为:打雷时由于系统产生过电压高压侧避雷器瞬间击穿接地,将过高的电压释放掉后马上又恢复高阻态,在接地的一瞬间系统电压骤降,如果你的低压进线总开关有失压保护功能的话,这个时候就会导致失压跳闸。解决措施:1.可以将失压保护线圈摘掉或者是封死,但是不提倡这样做,因为
这样的话一旦停电后在来电,将直接送至最末端(用电设备处),不利于安全。
2.将失压保户整定为延时的,这样的话可以躲过电压骤降的那一瞬间,
此问题就可以避免了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-18
  原因应该是雷击过电压引起的:
  1、是否安装了避雷器,及安装位臵是否正确,避雷器是否损坏,
  2、加组避雷器或者增设建筑物防雷引下线,
  3、施工时,测量地网的接地电阻小于1欧,室外避雷线离房屋太近,也会造成柜内瞬间电流过高,导致断路器过流跳闸,调整过流动作时间,
  4、选的开关是不是带过压保护的功能,
  5、个人分析认为:打雷时由于系统产生过电压高压侧避雷器瞬间击穿接地,将过高的电压释放掉后马上又恢复高阻态,在接地的一瞬间系统电压骤降,如果你的低压进线总开关有失压保护功能的话,这个时候就会导致失压跳闸。
  解决措施:
  1、可以将失压保护线圈摘掉或者是封死,但是不提倡这样做,因为这样的话一旦停电后在来电,将直接送至最末端(用电设备处),不利于安全。
  2、将失压保户整定为延时的,这样的话可以躲过电压骤降的那一瞬间,此问题就可以避免了。
第2个回答  2015-11-28
  应该是雷击过电压引起的:
1、是否安装了避雷器,及安装位臵是否正确,避雷器是否损坏,
2、加组避雷器或者增设建筑物防雷引下线,
解决措施:1.可以将失压保护线圈摘掉或者是封死。
2.将失压保户整定为延时的。
  配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。