44问答网
所有问题
一个西门子s7-300和几个s7-200的plc进行通讯,在300中的硬件组态里设定的参数赋值是根据什么来设定的
参数赋值中有个设备专用参数是什么意思,根据什么来设定,谢谢!
举报该问题
推荐答案 2010-09-24
300访问200MPI网络也可以,DP网络的话就要组态GSD文件,其中有发送和接受的字节数需要定义。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YK33RGKVW.html
其他回答
第1个回答 2010-09-21
300做主站,其它做从站吗?配硬件的话直接把站号写对,地址分配好就ok了啊。
第2个回答 2010-09-22
是什么网络?PROFIBUS吗?
相似回答
急急急:请问:
西门子300PLC
最多能
与
多少
个200PLC通讯
?
答:
dp,126个站,每个站都可以是
s7
200
.以太网,修改子网掩码,这个太多了。不该子网掩码,可以250多个。MPI,没用过这种网,连30个肯定没问题。你用什么网,根据各站点的距离,站点多少,数据量大小,要求的效率。肯定以太网最快。
S7-200与S7-300
PROFIBUS
通讯,300的
接受与发送地址如何
设定
答:
S7-200
中将需要
与S7-300通讯的
数据放入V区连续区域(如VB0-VB31)其中VB0-VB15可作为S7-300写入
200的
区域,VB16-VB31可作为300读取200的区域。在step7
硬件组态
中插入EM277,并设置EM277地址与模块一致,在step7中设置EM277输入输出字节数如8word out/8word in,设置EM277的DP slave输入输出起...
这个EM277是如何插入
300PLC的硬件组态里面的
呀 找了好久也没找到_百度...
答:
S7-300与S7-200
通过EM277进行PROFIBUS DP
通讯,
需要在STEP7中
进行S7
-300站组态
,在S7-200
系统中不需要对
通讯进行
组态和编程,只需要将要
进行通讯
的数据整理存放在V存储区与S7-300的组态EM277从站时的硬件I/O地址相对应就可以了。选中STEP7
的硬件组态
窗口中的菜单Option,Install new GSD,导入SIEM08...
西门子S7-200与300的
MPI
通讯
问题
答:
你好!其实对于
300plc
来说,你就把
200plc的
v存储区看作db1就可以了,vw2
在300里的
表示就是db1.dbw2
200与300
通信时200只能被动被300存取,所以200方基本不用做配置 我的回答你还满意吗~~
大家正在搜
西门子plcs7一300
西门子plcs7一200
西门子s7300plc说明书
西门子s7200中文手册
西门子s7300入门视频
西门子s7-200
西门子s7-1200
西门子s7-200使用手册
西门子s7 300
相关问题
这个EM277是如何插入300PLC的硬件组态里面的呀 找了...
一台s7-300和多台s7-200mpi无组态通讯怎么编写3...
S7-300 PLC的硬件组态步骤?
S7-200与S7-300PROFIBUS通讯,300的接受...
西门子PLC S7-300与S7-200通过Profibus...
刚接触西门子PLC想请教各位大侠:有一个S7-300和2个S...
西门子S7-300通讯问题
急急急 plc西门子S7-200梯形图控制范围开关的赋值