发电机励磁系统的几种故障处理

如题所述

1)励磁回路开路,励磁绕组断线。如灭磁开关、接触器误跳闸,磁场变阻器接头接触不良,励磁回路开路,可控硅励磁装置中部分元件老化、开焊、损坏等。

2)励磁绕组长期发热,绝缘损坏,接地短路。

3)系统振荡,功率发生严重不平衡,系统吸收大量无功负荷,静稳定遭破坏,发电机组抢无功,原动机系统失灵或反应迟缓引起发电机失去平衡,振荡、失磁跳闸。

4)运行人员误调整,如调节器运行方式不合理、投退操作开关失误、调整不及时、维护励磁碳刷方法不当等。

当发电机失去励磁时,失磁保护正确动作,则按发变组开关跳闸处理。在上述处理的同时,应尽量增加其他未失磁机组的励磁电流,以提高系统电压和稳定能力。

扩展资料

发电机励磁系统包括直流励磁机、无刷励磁机、交流励磁机等。近十多年来,由于新技术,新工艺和新器件的涌现和使用,使得发电机的励磁方式得到了不断的发展和完善。在自动调节励磁装置方面,也不断研制和推广使用了许多新型的调节装置。

励磁系统的主要作用有:

1)根据发电机负荷的变化相应的调节励磁电流,以维持机端电压为给定值;

2)控制并列运行各发电机间无功功率分配;

3)提高发电机并列运行的静态稳定性;

4)提高发电机并列运行的暂态稳定性;

5)在发电机内部出现故障时,进行灭磁,以减小故障损失程度;

6)根据运行要求对发电机实行最大励磁限制及最小励磁限制。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-02

1、保护装置误报“转子回路一点接地”故障处理。

本次事故说明保护装置的“转子回路一点接地”功能不够完善,其动作机理不够科学,容易误动,需要完善“转子回路一点接地”功能,或者更换为更为可靠的“转子回路一点接地”保护装置。

2、正常调节有功功率引起机组解列的事故处理。

对励磁调节器的低励限制功能进行完善,事故过程励磁调节器最先发出低励磁限制信号,但由于低励限制功能作用太慢,没有限制发电机无功功率降低才导致发电机失磁保护动作。

3、无功调差参数设置不一致切换导致发电机误强励事故处理。

检查励磁调节器励磁电流过励限制定值和励磁变压器保护装置定值配合情况,保证出现误强励时,励磁调节器励磁电流过励限制先动作降低励磁电流,不能出现励磁变压器保护先动作于发电机解列。

扩展资料:

调节原理:在改变发电机的励磁电流中,一般不直接在其转子回路中进行,因为该回路中电流很大,不便于进行直接调节,通常采用的方法是改变励磁机的励磁电流,以达到调节发电机转子电流的目的。

常用的方法有改变励磁机励磁回路的电阻,改变励磁机的附加励磁电流,改变可控硅的导通角等。这里主要讲改变可控硅导通角的方法,它是根据发电机电压、电流或功率因数的变化,相应地改变可控硅整流器的导通角,于是发电机的励磁电流便跟着改变。

参考资料来源:百度百科-发电机励磁系统

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-15
  励磁系统的故障处理

  (1)励磁机整流输出故障及处理

  某电厂励磁方式为无刷励磁式(系统接线方式如下),升压时给起励电流后,发电机电压变化不大,多次实验结果一样,用三相调压器直接加电压至励磁功率回路进行整流,输出至额定电流时发电机电压仍只到30%.励磁装置输出电流正常,达到额定电流后发电机电压仍然升不起来基本可以排除励磁故障。经检查发现励磁机整流部分输出不正常,经检查为整流二极管有故障,解决后升压正常。

  (2)励磁PT电压故障及处理

  某电厂为可控硅自并激励磁系统,发电机到额定转速后,运行人员在励磁调节柜上操作“开机”开关,发电机开机起励后,发电机电压表指针不动,励磁变副边电压表很快满表,随即保护动作,灭磁开关跳开,检查发现灭磁开关两个触头烧熔,灭磁开关正上方的-C相可控硅散热器被严重熏黑,继续检查发现励磁变压器高压保险(10A)三相由于来不及熔断,本体均被炸飞掉,高压保险柜被验证熏黑。

  经检查造成事故的主要原因是PT电压没投入,就以“自动”方式开机升压。由于自动励磁调节器是以PT电压作为反馈量,没有检测到反馈电压,控制角一直保持在最小角度。励磁电流会一直上升,发电机电压一直会上升到饱和点,此时励磁电流继续增加,由于电流的增加率很大,电压会达到1.5倍以上,励磁变压器高压保险的电流和电压均超过额定值,高压保险来不及熔断,熔断时的能量很大,超过了保险管内部吸收的极限,被炸飞掉。保险炸飞后三相之间相互拉弧造成发电机三相短路,最后发电机差动保护动作,跳开灭磁开关。

  总之,随着电力系统规模的扩大,以及远距离重负荷输电线路的出现及大型发电机开始采用,由半导体励磁调节器和晶闸管整流功率柜组成的快速励磁系统,使整个电力系统的阻尼不断减弱。当电力系统发生故障或受到其他扰动时,出现长时间低频率振荡,严重影响电力系统安全稳定运行。本文通过对发电机励磁系统的故障的分析及处理,只有保证励磁系统良好运行有助于实现电力系统的安全性和稳定性。
第3个回答  推荐于2017-09-01
� 利用转子电压表通过测量发电机转子正、负极对地电压,两极对地电压均不为零,说明发电机转子没有发生一点接地故障。按保护装置的复归按钮,“转子回路一点接地”故障信号消失。 (2)故障分析: 分析保护装置中“转子回路一点接地”动作原理知道,保护装置根据转子电压判断转子接地故障。当励磁调节装置刚起励时,发出初励电源投入命令,转子电压升高,发电机电压上升,经过一段时间延迟后,励磁调节装置自动退出初励电源,由于励磁调节器机端电压初始参考值低于初励电源产生的机端电压,所以当初励电源退出后,转子电压会突然下降很多,进而转子电压反馈给保护,则保护装置认为是转子回路发生了短路致使转子电压突然下降了,所以保护报信号。将励磁调节器逆变灭磁后重新做试验,在励磁调节器起励前,手工增加励磁调节器电压参考值,保证大于初励电源产生的发电机端电压,重新起励升压后,发电机运行正常,保护装置没有发“转子回路一点接地”故障报警。 (3)故障处理: 本次事故说明保护装置的“转子回路一点接地”功能不够完善,其动作机理不够科学,容易误动,建议完善“转子回路一点接地”功能,或者更换为更为可靠的“转子回路一点接地”保护装置。 在“转子回路一点接地”保护功能未完善前,调整励磁调节装置起励初始参考值,要求电压初始参考值大于初励电源产生的发电机端电压。 2 正常调节有功功率引起机组解列的事故处理 (1)事故现象: 某电厂发电机组正常运行中,根据中调要求进行升负荷操作,在增加有功功率过程中,发电机输出无功功率由50MVar突然降低至-80MVar,励磁调节装置发出低励限制信号,发变组保护装置报失磁保护动作,发电机解列,灭磁开关跳闸。 (2)事故分析: 事故发生后,检查所有的保护及异常信号,发变组保护装置除了失磁保护动作外没有其它任何事故报警,故障录波显示事故障发生时,发电机机端电压下降,无功功率进相至80MVar,失磁保护正确动作; 励磁调节装置除了发出低励限制信号没有其它事故报警信号,从励磁调节装置录波分析显示,励磁调节装置中电力系统稳定器输出突降至下限幅值(5%额定机端电压),发电机无功急剧下降,进相运行后,励磁调节装置低励限制启动,但未来得及调节,发电机进相深度已满足失磁保护动作条件。 根据当时只有有功功率增加操作,发电机励磁调节器采用PSS-1A型电力系统稳定器,因此分析认为事故的发生是因为PSS反调引起的。对于PSS-1A型电力系统稳定器来说,PSS本身无法判断发电机有功功率的增加是系统低频振荡引起的还是由原动机调节引起的,当原动机增大有功功率输出,PSS输出会降低发电机励磁电流,进而降低发电机无功功率,这就是PSS-1A型的“反调”现象。PSS-1A根据有功功率的变化调节发电机励磁电流,当发电机有功功率向上变化时,其“反调”幅度与有功功率变化幅度成正比,由于本次增加发电机有功功率幅度较大,速度较快,PSS的“反调”直接导致励磁电流的突然降低造成深度进相,导致发电机失磁保护动作解列。 (3)事故处理: PSS-1A的“反调”现象对电厂和系统都是不利的,对于PSS-1A型电力系统稳定器可以在调节有功功率时增加闭锁PSS输出的功能,但目前电力系统不推荐这种方法;要消除这种“反调”现象最有效的方法就是采用PSS-2A或PSS-2B模型,目前国内外多家励磁调节器已具有该类模型电力系统稳定器,并在工程中得到大量使用。 对励磁调节器的低励限制功能进行完善,事故过程励磁调节器最先发出低励磁限制信号,但由于低励限制功能作用太慢,没有限制发电机无功功率降低才导致发电机失磁保护动作,目前业界中低励限制调节方法有两种:一种采用在低励限制时增加电压参考值的方法限制无功功率下降,这种方法调节过程较平稳,但调节速度较慢;另一种在低励限制动作时直接切换为无功功率闭环调节,根据无功功率下降的幅度及速度进行调节,这种方法调节速度快,有助于发电机无功功率快速恢复至正常运行范围。3 无功调差参数设置不一致切换导致发电机误强励事故分析 (1)事故现象: 某电厂200MW机组处于发电状态,有功200MW,无功+100Mvar。励磁调节器正常工作中,A通道为主通道,B通道为从通道,处于备用状态,励磁调试人员观察励磁电流,进行通道切换试验,通道切换命令(A通道至B通道)发出后,励磁电流突然增大,励磁变压器保护动作,作用于发电机解列跳闸。 (2) 事故分析: 事故发生后,检查B通道和励磁变压器保护装置,结果表明B通道和励磁变压器保护装置均工作正常,重新开机,B通道也能正常带负荷运行。但发现当发电机空载时,进行A通道和B通道切换,发电机定子电压无扰动;当发电机负载时,进行A通道和B通道切换,发电机定子电压有明显的偏移,遂将事故原因分析重点放在A通道和B通道参数差异上,比较发现:A通道无功调差系数为0,B通道无功调差系数误设置为-15%。 无功调差系数的定义为发电机无功功率为额定容量时,叠加在电压测量值的发电机定子电压的百分数。本回答被提问者采纳
第4个回答  2021-06-18
发电机50千瓦48糟4极。励磁1到12是。两扎,和加多2扎,会不会影响发电机的电量?变高
相似回答