电力系统中限制短路电流的措施有

如题所述

措施:
一、运用FCL限制短路电流,它具有下面几个优点1.在一般情况下,故障电流的大小会这种电压的等级变化而变化,当电压很大的时候发生故障时电流很难断开,而FCL可以直接减轻断路器的压力,帮助其正常运作。在正常情况下FCL保持的关闭状态,而当发生短路的时候,FCL会自动感知并且迅速对断路器进行功率的输送,保障其正常断开电流。
2.快速限制短路电流可减少线路的电压损耗和发电机的失步概率_如果能配置恰当的限流器_则系统的功角稳定电压稳定和频率稳定都能得到有效的改善,电网和设备事故也就可得到有效的控制
3.目前输电线路的实际输送能力均在稳定极限以下,如果限流器能在短路电流达到峰值之前就发挥作用,大多数设备设汁和选用时所要求的热稳定极限及动稳定极限就可降低,电网的热极限及稳定极限比也可相应减小,从而大大提高了输电线路的利用率,降低整个电网的投资限流熔断器实现的FCL,
二、从系统结构上采取措施结合系统规划,从系统结构上采取措施可考虑:发展更高一级电压电网;采用白流联网;新的大容量电厂要尽量接人最高一级电压网络;建设新的输电线路时,注意降低网络的紧密程度;分区供电,低压电网分片运行,多母线分列运行或母线分段运行等上述各种思路及方法应根据具体网络实际情况和技术经济角度出发研究制定,最大限度地保证供电可靠性。
三、使用限流的变压器,并且串联电抗器以便从数值上增加系统的抗阻值,这在限制短路电流的过程中很有效果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-24
采用分裂绕组变压器、分裂电抗器、限流电抗器、变压器分列运行、环网解环运行等等吧本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-11-24
采用限流断路器(熔断器),串接电抗器。
第3个回答  2013-11-24
冲击继电器,电流继电器
第4个回答  2016-12-26
电力系统在运行中相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(短路)时流过的电流称为短路电流。
在三相系统中发生短路的基本类型有三相短路、两相短路、单相对地短路和两相对地短路。
三相短路因短路时的三相回路依旧是对称的,故称为对称短路;其他几种短路均使三相电路不对称,故称为不对称短路。
在中性点直接接地的电网中,以一相对地的短路故障为最多,约占全部短路故障的90%。
在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。
发生短路时,由于电源供电回路阻抗的减小以及突然短路时的暂态过程,使短路回路中的电流大大增加,可能超过回路的额定电流许多倍。短路电流的大小取决于短路点距电源的电气距离,例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达发电机额定电流的10~15倍,在大容量的电力系统中,短路电流可高达数万安培。
为保证系统安全可靠地运行,减轻短路造成的影响,除在运行维护中应努力设法消除可能引起短路的一切原因外,还应尽快地切除短路故障部分,使系统电压在较短的时间内恢复到正常值。为此,可采用快速动作的继电保护和断路器,以及发电机装设自动调节励磁装置等。此外,还应考虑采用限制短路电流的措施,如合理选择电气主接线的形式或运行方式,以增大系统阻抗,减少短路电流值;加装限电流电抗器;采用分裂低压绕阻变压器等。

主要措施如下:
1、做好短路电流的计算,正确选择及校验电气设备,电气设备的额定电压要和线路的额定电压相符。
2、正确选择继电保护的整定值和熔体的额定电流,采用速断保护装置,以便发生短路时,能快速切断短路电流,减少短路电流持续时间,减少短路所造成的损失。
3、在变电站安装避雷针,在变压器附近和线路上安装避雷器,减少雷击损害。
4、保证架空线路施工质量,加强线路维护,始终保持线路弧垂一致并符合规定。
5、带电安装和检修电气设备,注意力要集中,防止误接线,误操作,在带电部位距离较近的部位工作,要采取防止短路的措施。
6、加强管理,防止小动物进入配电室,爬上电气设备。
7、及时清除导电粉尘,防止导电粉尘进入电气设备。
8、在电缆埋设处设置标记,有人在附近挖掘施工,要派专人看护,并向施工人员说明电缆敷设位置,以防电缆被破坏引发短路。
9、电力系统的运行、维护人员应认真学习规程,严格遵守规章制度,正确操作电气设备,禁止带负荷拉刀闸、带电合接地刀闸。线路施工,维护人员工作完毕,应立即拆除接地线。要经常对线路、设备进行巡视检查,及时发现缺陷,迅速进行检修。