断路器和熔断器的先后顺序和为什么?

如题所述

    断路器(开关)通常不与熔断器组合使用。

    负荷开关与熔断器组合使用时,熔断器安装在负荷开关负荷侧的居多。其优点是当熔断器熔断时,可以方便地(断开负荷开关后)停电更换新的熔断器,处理故障的过程比较安全和简便。实际运行中,负荷开关本体发生短路故障的几率很常小

    负荷开关与熔断器组合使用,熔断器安装在负荷开关电源侧时,其优点是在遇到负荷开关开断超出其分断能力的电流时,熔断器可以切断负荷开关短路故障,免于对供电系统造成恶劣影响。况且,现在广泛使用的限流型熔断器还能故障电流的数值,避免负荷开关分断能力不足造成短路发生。其缺点是更换熔断器时比较困难和麻烦。

    实际运行中,负荷开关本体发生短路故障的几率很常小,大多采用熔断器安装在负荷开关负荷侧的方式。现在,熔断器安装在负荷开关电源侧的方式的已经很少见了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-08
我现在设计的电路,无论是24V控制电路还是220V主回路,甚至是380V主回路,都是先过保险丝(或者叫FU再或者熔断器),后过空开(也就是断路器或者叫QF都行,随你喜欢)。
理由如下:当电路发生短路情况,空开优先达到脱扣电流,脱扣跳闸。这样无需更换保险丝,检查电路,解决问题之后直接合闸就好。
为什么要加一个保险丝呢?这源于一次工业事故,两年前,经验不足,电路只设计了空开,没有保险丝。现场人员没有定期维护检查空开性能,导致空开失灵,差点引发电火灾。
在那之后,所有经我手的电路都是先过保险丝,后过空开,起的就是一个双保险作用。
楼上的说得不错,但是我的评价是“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。江苏昆山电气工程师为您解答
第2个回答  2019-10-10
不同点;
1.熔断器装有熔丝啊!
断路器是闸刀开关!
2.熔断器是一次性使用的。
断路器是可重复多次使用的。
共同点;
他们相同点是都能实现短路保护,熔断器的原理是利用电流流经导体会使导体发热,达到导体的熔点后导体融化所以断开电路保护用电器和线路不被烧坏。它是热量的一个累积,所以也可以实现过载保护。一旦熔体烧毁就要更换熔体。断路器也可以实现线路的短路和过载保护,不过原理不一样,它是通过电流底磁效应(电磁脱扣器)实现断路保护,通过电流的热效应实现过载保护(不是熔断,多疑不用更换器件)。断路器是现在低压配电常用的元件。也有一部分地方适合用熔断器,这里不再深入讨论了。
相似回答