1、在安装疏水阀之前一定要用带压蒸汽吹扫管道,清除管道中的杂物。
2、疏水阀前应安装过滤器,确保疏水阀不受管道杂物的堵塞,定期清理过滤器。
3、疏水阀前后要安装阀门,方便疏水阀随时捡修。
4、凝结水流向要与疏水阀安装箭头标志一致。
5、机械型疏水阀要水平安装,安装好之后就可以了。
第一:发现疏水阀跑汽,要及时排污和清理过滤网,根据实际使用情况勤检查,遇有故障随时修理。每年至少要检修一次,清除里面的杂质。
第二:疏水阀在整个蒸汽系统中被认为是个小配件,但对系统工作和经济运行影响很大,所以疏水阀的维护和检修也是至关重要的,只有充分重视疏水阀在生产上的重要作用。
第三:勤检修,使疏水阀经常处在良好的工作状态下,才能保证达到最佳节能效果和提高经济效益。
蒸汽疏水阀是用于蒸汽供热设备和蒸汽管道上,能自动地排除蒸汽使用设备和蒸汽管道中的冷凝水和空气,并能防止蒸汽泄漏的自动阀门。那么在装有蒸汽疏水阀的管路上需不需要安装旁通阀呢?各人看法不一。
英国一些技术人员认为不需要安装。他们的理由是:
1、在选用疏水阀时已考虑了备用系数,可以解决用汽设备冷车启动时大量凝结水的排放问题;
2、装了旁通阀,不但增加投资,有时反而因旁通阀渗漏,使蒸汽疏水阀起不到应有的功能;
3、有可能给操作者一个有意或无意(开了阀忘记关)的进行"跑汽操作"(即开了旁通阀不关闭)机会;
4、至于装了旁通阀有人认为便于检修的问题,他们认为只要在其前、后各装一阀门即可。在拆去疏水阀后,可利用蒸汽疏水阀前阀门排水,且拆装调换只需要5-10分钟,这样短暂的时间不致影响用汽设备的排水。
日本的一些技术人员则认为蒸汽疏水阀的管系中须装旁通阀。他们的理由是:
1、用汽设备冷车启动时大量的凝结水和空气可以开启旁通阀迅速排出,能提高用汽设备的运转效率,并可防止因“空气气堵”而导致的故障;
2、发生故障时,可通过旁通阀排放凝结水;
3、因有旁通阀,蒸汽疏水阀的备用系数可取较小值,或不考虑备用系数。这就可采用小容量的疏水阀,减少投资;
4、便于检修,缺点是设置旁通阀需增加投资和增加安装空间。
至于旁通阀泄漏后蒸汽疏水阀起不到应有的功能以及给操作者以“跑汽操作”机会,他们认为这是操作者节能思想意识和工厂管理问题,不能因节能思想意识不强和工厂管理松弛而妨碍安装旁通阀。