家里总闸突然间跳闸,推上去不到半分钟就调,试了下把其中一个空气开关关掉就好了,懂电路的看下!

如题所述

这种情况来看,要么就是有漏电的地方,要么就是电流有过大的地方,先换一个断路器试试,不行就需要检查线路。追问

不是电流过大,我把插座都拔了

漏电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-14
关掉的那个空开线路有接地的地方追问

那个空气开关管的是厨房和洗手间

以前那个16安,小了换成20的

追答

多粗的线,都有什么用电器

追问

记得是4.5还是多少的了

忘了,房子装修三年了

我把厨房和洗手间所有插座都拔了,推上去不到一分钟还是跳,只有把那个空气开关关掉,总闸才不跳

总闸是带漏电保护的,

那个绿色的推上去,不到一分钟总闸就调

追答

那就是线有接地的地方,不严重,应该是原来下线的时候伤线了,需要摇表才能查出来,预埋管了吗?留检修口了吗

追问

没有地线

我们这里安装电的都没有地线

追答

不是地线,是接地,可能是线管里面的线接地,也可能是插座开关线头接地,不确定。接地是指火线或者零线金属部分接触到墙体,与大地形成回路,

没什么技术含量,不过你要不懂电,还是找个电工看看吧,省时省力。花不了多少钱

追问

电路懂

但是还是想请教师傅

学过一年家电维修

那个总开关是换上去不到一个月,带漏电保护的,以前的没有带漏电保护,

换上去没出问题就今晚频繁出问题

追答

那家里有漏水的地方吗,或者下雨空气潮湿都可能

造成这样

追问

看来麻烦

还是把带漏电保护的取消算了

以前只是空气开关,后来换的带漏电保护

追答

你可以把这个单相的换成双相的空开,这路线绕过总开关。这样别的房间可以用有漏保的电源,安全些

你如果有摇表,有时间,可以教你查

追问

说的也对

我觉得漏电保护也没多大用处,

追答

防止触电呀,有精力最好查一下,自己家,为了自己嘛,你懂电不代表家里人都懂呀,有漏保好一些

第2个回答  2017-04-14
还是请电工看看,应该是那个插座漏电追问

是属于漏电吗

追答

早两天我家就是这样的,电工说上潮了😂😂

相似回答