44问答网
所有问题
框架柱高度超过5米,浇筑混凝土时的措施是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2019-09-19
1、要有二个操作平台,一个是1.5米高度处,另一个在4米高度处。
2、在2.5米高度处,留个砼浇捣孔。浇好砼后再封闭掉。接着再浇上面一段砼。
3、要有备用的施工工具,要进行安全交底。
4、浇好柱后,要立即校正柱子。
垂直度
控制在允许范围。
5、为了防止烂根,应该在柱根处用
水泥砂浆
把模板缝堵起来。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YK6D6KGK6YKWYZY3WZZ.html
相似回答
柱浇筑混凝土的
注意事项
答:
柱混凝土应分层振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动钢筋和预埋件
。除上面振捣外,下面要有人随时敲打模板。采取措施分段浇筑柱高在3米之内,可在柱顶直接下灰浇筑,柱高超过3米时应采取措施
用串筒分段浇筑
。每段的高度不得超过2米。一次浇筑完毕柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时...
框架柱超过
8米一次性
浇筑混凝土时
如何控制混凝土的离析?
答:
1、柱侧模开浇筑混凝土孔,保证混凝土浇筑高度不超过2m
2、采取串筒,自柱顶到柱脚倾倒混凝土也行
柱的混凝土浇筑
需要注意
什么?
答:
1、浇筑前应对模板浇水湿润,墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭
。2、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2米,如超过2m时必须采取加串筒措施。3、浇筑竖向结构混凝土时,如浇筑高度超过3m时,应采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开门子洞。4、浇筑混凝土时应分段分层进行,每层浇筑高度...
柱
高9米
浇筑混凝土时
采取哪些
措施
保证砼
的
下落
高度
符合要求 保证砼的...
答:
柱
底一定要坐浆,不然拆模后都是烂根,塌落度一定要大,不然有狗洞,振动棒一定要先插到底在打灰,和灰一块往上提,不然容易爆模,支撑体系一定要有剪刀撑,另外
超过
八米应该经过专家论证
大家正在搜
10米高混凝土框架柱如何浇筑
框架柱混凝土浇筑高度
一排框架柱的混凝土浇筑顺序宜采用
个别柱混凝土漏浇筑混凝土
框架柱能用细石混凝土浇筑吗
框架柱混凝土浇筑顺序
框架柱混凝土浇筑
框架柱混凝土应如何浇筑简述
梁板打完了框架柱混凝土没浇筑
相关问题
5米高的框架柱该如何浇筑
框架柱超过8米一次性浇筑混凝土时如何控制混凝土的离析?
框架柱的加密箍高度有什么标准?
5米高框架柱子混凝土强度设计应该是多大
柱子超过6米怎么施工,怎么加固,怎么浇筑,
框架柱的计算高度如何确定?