发电机并网后电流大,功率因素调不下发30千瓦电流180安,调节水大点电流上升

发电机并网后电流大,功率因素调不下发30千瓦电流180安,调节水大点电流上升

这是并网的发电机电压值相对系统电压稍高,电流中含无功电流的缘故。其原因在于电压调节器的调整值有所漂移。
你应该对发电机做一个负荷试验,按照规范要求对空载和50%、100%负荷下的电压的静态、动态电压进行调整,并达到合格值,然后才能并网。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-04
励磁电流太大了,应调节变阻器减小无功出力。