44问答网
所有问题
为什么电容器的电压过零投入可以消除电容器投入时的涌流?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-31
电容本身是一个可以容纳电荷的元件,在接入电路瞬间会有一个充(放)电的过程,在这个过程进行时,相当于电路中加入了一个用电负荷(或发电设施),虽然时间很短,但形成的电流冲击不小。
过零投入,则是在电压为零时投入,因为此时电压为零,在投入瞬间充(放)电的过程不会发生,所以没有涌流。
过零切除时,电容两端瞬间电压为零,切出的电容内不没有电荷存储,下次接入时就不必进行放电处理。(从前面讲的可看出,即使过零接入,但电容本身带电,也会造成涌流。)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YK6DRDVDYYGDYRZKVV.html
其他回答
第1个回答 2019-08-20
变压器励磁电流中含谐波电流,引起合闸涌流中谐波电流。
谐波
(harmonic
wave),从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。
相似回答
为什么电容器的电压过零投入可以消除电容器投入时的涌流?
答:
简单地说:
理论上电容两端电压不能突变
,在合闸时电源电压与电容两端电压相等时就没有暂态过程,所以采用零电压合闸。
过零投
切
的
定义
答:
电压过零投入:在电源电压与电容器电压相等的瞬间将电容器接入系统,这样就不会产生涌流
。电流过零切除:电容器的电压与电流有90度的相位差,因此在某相电压的峰值时刻(某相电流为零)断开,就可以实现电容器电流过零切除。从而实现开关接点的无电弧分断。电压过零投入电流捕捉图:电流过零切除捕捉图:...
无功补偿原理的其他相关
答:
在投入过程中辅助接点先闭合,与辅助接点串联的电阻使电容器预充电,然后主接点再闭合
,于是就
限制了电容器投入时的涌流
。复合开关就是将晶闸管与继电器接点并联使用,由晶闸管实现电压过零投入与电流过零切除,由继电器接点来通过连续电流,这样就避免了晶闸管的导通损耗问题,也避免了电容器投入时的涌流。
电容柜出问题
答:
由于采用了同步开关技术,就省略了与磁保持继电器接点并联的晶闸管组件
,于是结构简化,成本降低,又避免了晶闸管组件所容易出现的故障,因此可靠性提高。 为了消除电容器投入时的涌流,最好的办法是采用电压过零投入方式。所谓电压过零投入方式就是在电源电压与电容器电压相等的瞬间将电容器接入系统,这样...
大家正在搜
电容器的电压等于什么
电容电压与电流的关系
电容器投入电压结果
电压低投入电容器
电容器放电电流方向
电容上的电压怎么算
电容器两端电压怎么算
电容器投入的条件
电容器投入和退出的规定