一共5台空调外机380V~共计160千瓦,距离在90米左右用5芯带铠铜电缆架空、需要多大的电缆?着急

如题所述

一共5台空调外机380V~共计160千瓦,电流大约320A,距离90米不算远,如果电缆采用架空敷设,那就没有必要采用带铠装的电缆,铠装电缆通常用于地下直埋敷设,用其会增加成本、和电缆重量。
三相空调建议采用:(在空气中敷设,环境温度40℃)
VV 0.6/1kV 3X240+2X120 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,或者
YJ 0.6/1kV 3X185+2X95 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
单相空调建议采用:(在空气中敷设,环境温度40℃)
VV 0.6/1kV 4X240+1X120 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,或者
YJ 0.6/1kV 4X185+1X95 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
若是的确有必要采用铠装电缆,建议采用:
型号则改为VV22或YJV22,规格同上述两种情况下的对应规格即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考