30千瓦的三相电动机可以安装200A的空开吗?

由于线路上,串联了两个100A的空开,电机起动后五分钟左右,其中一个空开会跳闸,改用200A的可以吗?

30KW380V三相异步鼠笼式电动机额定工作电流为:30/1.732/0.38/0.8(功率因数)=57A
启动电流是额定电流的3-5倍,也就是171-285A。
断路器选用电机额定电流的1.5-2倍就可以了,200A的断路器是没毛病的,最好不要用断路器直接启动,因为对电网冲击太大了。
可以使用星型-三角型启动,自耦减压启动器启动,恒流启动器启动,变频器启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-02
可以的但偏大了,考虑要躲过启动电流,宜选160A的空开能满足要求。
第2个回答  2021-04-02
为什么要把两个空开串联呢?
30千瓦的电机按理说100安的空开就足够了呀!因为,30千瓦电机的额定电流只有60安哦!
所以,建议你还是改改空开的接线方式吧!
第3个回答  2021-04-02
应该是用断路器,30千瓦,100A的足够了。