第1个回答 2010-09-14
一机一闸一漏,很规范的!三相五线就更标准了。
同一台设备的漏保和空开,安培数应该是一样的。
18.5KVA,选40A,因为I=18500/1.732*0.8*380=35A
18.5+5。5,选60A的吧,因为它们有同时启动工作的可能。本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-09-15
建议你看下工厂配电设计手册,里面解释的很全面
如果不是距离很远100米以上,不用考虑漏电做接地故障保护,如果需要人身保护的漏电,整定值一般是30mA,计算电流公式:I=1.732x功率/(电压x效率x功率因数)=37A,开关可以用施耐德的NSX100MA50+接触器LC1-D80+热继电器LRD-3355C(施耐德二类配合表)。对5。5kw同样可查表:NSX100MA12.5+LC1D38+LRD16C。总开关=37+12=49A,要考虑一台最大电机启动时不误动作,启动电流一般为7倍额定电流所以I总磁动作>2x7x37+12=530A,选NSX100TM80YI以上可以躲过启动尖峰电流。如果还不清楚可以QQ里解释1594496662。
第3个回答 2010-09-14
用60A的可以了,你自己做电箱吧,总控用个100A 的挂2个或3个60A的出来,10平方电缆,大开做铜鼻子,气泵不用,
你应该是搅拌站吧,项目部不给你配吗
第4个回答 2010-09-14
总功率18.5+5.5=24KW,总开关应选80A,因为设备的启动电流约为额定电流的1.5倍;18.5单台用63A,5.5用16A就行。