分空开不跳闸,带漏电保护100A总空开总是跳闸,什么原因?

如题所述

极不建议总闸采用漏保开关,整个用电系统有多台设备,许多设备的分布电容比较大,这很容易引起漏保误动作,而且就是漏电总闸跳闸,你也很难分辨是哪一台设备漏电,故障难以排除,其实一般设备只要可靠接地即可,重点设备单独安装漏保开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-17
如果分空开不带漏电保护,则说明在电路中,有漏电的问题。
如果分空开也带漏保,但没有断开,只是总开关跳闸,则一是可能分开的灵敏度不如总开关高,二是总开后面的接面有问题。 三是漏电保护开关有问题。
第2个回答  2021-09-18
总电源是没有带漏电保护器的,只有各个分支电源有漏电保护器的,如果总电源安装漏电保护器的话,分电源任何一路有漏电的话,总电源都会跳闸。
第3个回答  2021-09-17
分空开额定电流应该小于总开关额定电流,如果是过电流跳闸的话应该先跳分开关。
你这种情况,应该是电器设备有漏电,总开关带漏电保护,检测到有漏电流,保护跳闸。
第4个回答  2021-09-18
空开一般在火线和零线短路时才跳闸。
漏电保护在用电设备绝缘下降,导致漏电时会跳闸,零线断开时也会跳闸。
若是后者故障发生,分空开不跳,带漏电的总空开跳了。