怎么做110KV耐压试验

如题所述

110KV耐压试验方案:
试验电源采用:RTXZ-35/750变频串联谐振成套装置,有试验厂家人员指导现场试验准备工作.并有武汉锐拓普电力有限公司现场配合工作.
试验设备参数如下:
4.1变频电源型号:
RT-P-100
输入电压:380V
输出电压:0-400V
输出容量:100KW
输出电流:250A
频率调节范围:20-400HZ
4.2励磁变压器:YD-100/5,10,15,20
励磁变压器参数:
额定容量:100KVA
额定输出电流:20A/10A/5A
4.3试验电抗器:
RTYD-1750/250
(本次试验使用两台)
额定电压:250KV
额定电流:
7A
额定容量:750KVA
额定电感:
167
H
4.4电容分压器:
RTYD-750
(本次试验使用两台)
电容量:1500PF
额定电压:250KV
准确级:
1.0级
五、试验方法及步骤:
试验根据以下标准并参照设备使用说明书及厂家技术参数.
5.1试验电压值为出场试验电压值的80%.
GIS设备对地:230kV×80%=184
kV
5.2操作步骤:
1)
准备工作
A
检查试验接线检查试验设备的连接情况.电抗器是否连通,接地是否可靠,中间变档位是否适合以及接线安全距离.
B
被试设备的绝缘电阻测量.
C
被试设备实际电容测量.
D
计算谐振频率、负载电流,按实际接线情况校对分压比.
E
接线图如下:
VF:变频电源
T:励磁变压器
L:电抗器
C1,C2:分压电容
CX:试品
MOA:避雷器
2)
老炼试验
从零起升压,逐步递增升至UM
/√3(70kV)
保持三分钟,然后慢慢升至额定电压(121kV)
保持十五分钟,再慢慢下降至零(净化老练试验程序与厂家协商)。
3)
升至规定电压(184kV),1分钟耐受试验通过,即表示杂质,毛刺已被清除.
4)
净化老炼试验及耐压试验中,如果被试品击穿,可重复进行试验;如果被试设备能经受试验,则认为自恢复放电,重复试验电压达到相应的规定值和时间,则认为老练试验通过.如果失败,则应解体处理。