确定梁的柱端
箍筋加密区长度:
1、一级
抗震等级框架梁是,大于等于2倍梁高或大于等于500MM;
2、二~四级抗震等级的框架梁是,大于等于1.5倍梁高或大于等于500MM,均取大值。
抗震柱:底层刚性地面的柱根部加密区为该层柱净高的1/3,柱顶部加密区为大于等于1/6的柱净或大于等于500MM取其最大值,或大于等于柱子长边尺寸,二层以上为大于等于1/6或大于等于500MM,或大于等于柱子长边尺寸,如果是园柱子为大于等于直径。
加密区箍筋根数的计算:
一级抗震:加密区根数=[(梁高*2-50)/加密区间距+1]*2
非加密区根数=(净跨长-加密区长*2)/非加密区间距-1
二至四级抗震:加密区根数=[(梁高*1.5-50)/加密区间距+1]*2
非加密区根数=(净跨长-加密区长*2)/非加密区间距-1