如题所述
怎么计算呢师傅?能写下公式和计算方法吗?谢了!
1 .计算时把三相系统当成对称平衡负荷,中性线电位为零,所以按单程计算压降。2 .35平方米铝芯电线400米长的直流电阻=ρ.L /s=0.0283X400/35=0.323(Ω).。3 .线路电抗压降忽略不计,仅按相压降7%计算允许的线路最大工作电流:I=220X7%/0.323≈48(A)4 .功率P=1.732X48X380X0.8=25273w=25(kw)。5 ,如果允许压降达10%,允许负荷可达36kw。