1. 桥架的承载能力应符合规定,不得超过桥架产生永久变形时的最大荷载除以1.5倍的安全系数。
2. 桥架在允许的均布载荷作用下,其相对挠度值对于钢制桥架不宜大于1/200,对于铝合金桥架不宜大于1/300。
3. 钢制托臂在允许承载下的偏斜与臂长的比值,不宜大于1/100。
4. 与桥架安装相关的建筑质量和施工,应遵守国家现行的建筑工程施工及验收规范。
5. 安装前,确保电缆沟、竖井等地坪及抹面工作完成,临时设施、模板和建筑垃圾清理干净,施工道路畅通,盖板齐全,室内隐蔽工程及配电小井粉刷装饰完毕并验收合格。
6. 电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5至3米;垂直敷设时,固定点间距不宜大于2米。
7. 桥架弯通弯曲半径不大于300毫米时,应在距弯曲段与直线段结合处300至600毫米的直线段侧设置一个支、吊架。
8. 当弯曲半径大于300毫米时,还应在弯通中部增设一个支、吊架,并确保支、吊架安装满足电缆敷设弯曲半径的规范要求。
9. 门型角钢支架的安装适用于梯型桥架沿墙垂直敷设,支架的固定应尽可能与土建施工预埋配合,或预埋开角螺栓,使用开角螺栓或膨胀螺栓固定支架。