排烟口的风速是多少

如题所述

规范规定采用金属风道时,不应大于20m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s。

风速=排烟口风量/排烟口面积

建议:金属风道 15-20 排烟口6-8

知道了风量、风速、和静压、截面面积,算风管的长和高。如果所说的截面积是管道的截面积的话,那么只要计算出管道每米的摩擦阻力就可以了。当风机压力大于管道总长度累计摩擦阻力的10%时,也就是管道的最长值。

相关如下

机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:

1、采用金属风道时,不应大于20m/s

2、采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s

3、送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s

自然排烟是利用建筑物的外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排出或稀释烟气的浓度。在高层建筑中除建筑物高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-07
金龙德诚通风为您解答:排烟口的对应参数应该是风量,常规的设计计数单位是,每个口预留多少风量,风速应该是管道内壁的风速,规定10以下是不合理的,厨房排烟常规风速10米/秒,消防排烟15-20米甚至更高,数据供您参考,希望可以帮到您。
第2个回答  2014-08-28
可以看下《建规》和《高规》,不超过10m/s;需要注意的是,要考虑风口的有效面积,而不是仅仅是风口的尺寸本回答被提问者和网友采纳