结构设计里,梁的挠度限值是多少

如题所述

结构设计里,梁的挠度限值是多少根据混凝土结构设计规范GB50010-20103.4.3规定:手动吊车l/500,电动吊车l/600;对于屋盖、楼盖及楼梯,跨度小于7米,l/200,7米9米之间,l/250,大于9米,l/300
钢筋混凝土梁挠度限值
首先要确定双向板简支多少条边,固定多少条边,然后用短边比长边。计算条件、边界条件(左/下/右/上) : 铰链/铰链/铰链/载荷: g = 5.00 2。
50(板重) = 油漆。
50kn/m2可变负荷标准值: q = 1。00kn/m 双板厚度 h = 100mm; 混凝土强度等级: c30; 钢筋强度等级: hrb 400。一米,三米 x9m,三米 x9m。平面四种板型,按弹性板理论计算一种。
根据 pkpm 的计算3 mx land m 挠度 f = * qq * l ^ 4/b f = 0.010-3 * bar。00 ^ 4/221.29.鲁鲁涂料 mm 三 mx 鲁。
1 m f = 0.0.1024 * .0乘以3。00 ^ 4/221.30.00 mm 3 mx9m f = 0.0054 lu * bar.0乘以3。00 ^ 4/235.5-5 = 1.5.0 ~ 23mm (挠度小于3mx m)3mx9。
1 m f = 0.0.One,three,zero,two * .0乘以3。00 ^ 4/292.395等于2。酒吧5漆毫米(偏转和三倍 mx9m 乘)2。
根据普通单片矩形板的计算结果,3 m 地梁弯矩计算方法: 双向板表,挠度计算方法: 双向板表 = 22。陆七民,三十五民。一米弯矩计算方法: 单向板按公式法计算,挠度计算方法: 单向板按公式法计算,挠度校核计算: 四三。
框架结构梁的挠度值有限值吗大于多少了就该调了!
混凝土结构设计规范GB50010-2001中有规定:第3.3.2条:受弯构件的最大挠度应按荷载效应的标准组合并考虑荷载长期作用影响进行计算,其计算值不应超过表3.3.2规定的挠度限值23.55CM。扩展资料:框架结构与砖混结构的区别框架结构与砖混结构主要是承重方式的区别。
框架结构住宅的承重结构是梁、板、柱,而砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体。
在牢固性上,理论上说框架结构能够达到的牢固性要大于砖混结构,所以砖混结构在做建筑设计时,楼高不能超过6层,而框架结构可以做到几十层。但在实际建设过程中,国家规定了建筑物要达到的抗震等级,无论是砖混还是框架,都要达到这个等级,而开发商即使用框架结构盖房子,也不会为了提高建筑坚固程度而增加投资,只要满足抗震等级就可以了。在隔音效果上来说,砖混住宅的隔音效果是中等的,框架结构的隔音效果取决于隔断材料的选择,一些高级的隔断材料的隔音效果要比砖混好,而普通的隔断材料,如水泥空心板之类的,隔音效果是很差的。如果你要进行室内空间的改造,框架结构因为多数墙体不承重,所以改造起来比较简单,敲掉墙体就可以了,而砖混结构中很多墙体是承重结构,不允许拆除的,你只能在少数非承重墙体上做文章。
区别承重墙和非承重墙的一个简单方法是看墙体厚度,240mm厚度的墙体是承重的,120mm或者更薄的墙体是非承重的。框架结构与框剪结构的区别框剪结构与框架结构的主要区别就是多了剪力墙,框架结构的侧向刚度不强,高层或超高层的框架结构建筑更是如此!为了解决这个问题故使用剪力墙(或称抗震墙)。剪力墙是自基础顶面至设计高度不中断的抗侧力构件,其抗侧刚度大,但抗侧平面外刚度小,故一般不考虑其承受竖向荷载,它的布置要按照相关规定进行,当然剪力墙也可以起到墙体的围护和分隔作用。
混凝土楼板的挠度一般限制是多少
在一般环境下,对钢筋混凝土屋架,托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.2mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm;楼板挠度指楼板产生挠曲变形的尺寸。就好比竹竿水平悬空放置,两端有支承,竹竿中部会向下弯曲。
一般作为楼板正常使用状态下的要求。
挠度检测方法传统的桥梁挠度测量大都采用百分表或位移计直接测量,当前在我国桥梁维护、旧桥安全评估或新桥验收中仍广泛应用。该方法的优点是设备简单,可以进行多点检测,直接得到各测点的挠度数值,测量结果稳定可靠。但是直接测量方法存在很多不足,该方法需要在各个测点拉钢丝或者搭设架子,所以桥下有水时无法进行直接测量;对跨线桥,由于受铁路或公路行车限界的影响,该方法也无法使用。跨越峡谷等的高桥也无法采用直接方法进行测量;另外采用直接方法进行挠度测量,无论布设还是撤消仪表,都比较繁杂耗时较长。
钢结构大梁允许挠度
l/400=27000/400=67.5mm钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚度好、变形能力强,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料匀质性和各向同性好,属理想弹性体,最符合一般工程力学的基本假定;材料塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高,可进行机械化程度高的专业化生产。钢结构应研究高强度钢材,大大提高其屈服点强度;此外要轧制新品种的型钢,例如H型钢(又称宽翼缘型钢)和T形钢以及压型钢板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要。
另外还有无热桥轻钢结构体系,建筑本身是不节能的,本技术用巧妙的特种连接件解决了建筑的冷热桥问题;小桁架结构使电缆和上下水管道从墙里穿越,施工装修都方便。
1、材料强度高,自身重量轻钢材强度较高,弹性模量也高。与混凝土和木材相比,其密度与屈服强度的比值相对较低,因而在同样受力条件下钢结构的构件截面小,自重轻,便于运输和安装,适于跨度大,高度高,承载重的结构。2、钢材韧性,塑性好,材质均匀,结构可靠性高适于承受冲击和动力荷载,具有良好的抗震性能。钢材内部组织结构均匀,近于各向同性匀质体。
钢结构的实际工作性能比较符合计算理论。所以钢结构可靠性高。3、钢结构制造安装机械化程度高钢结构构件便于在工厂制造、工地拼装。
工厂机械化制造钢结构构件成品精度高、生产效率高、工地拼装速度快、工期短。钢结构是工业化程度最高的一种结构。4、钢结构密封性能好由于焊接结构可以做到完全密封,可以作成气密性,水密性均很好的高压容器,大型油池,压力管道等。
5、钢结构耐热不耐火当温度在150℃以下时,钢材性质变化很小。因而钢结构适用于热车间,但结构表面受150℃左右的热辐射时,要采用隔热板加以保护。温度在300℃ -400℃时.钢材强度和弹性模量均显著下降,温度在600℃左右时,钢材的强度趋于零。
在有特殊防火需求的建筑中,钢结构必须采用耐火材料加以保护以提高耐火等级。6、钢结构耐腐蚀性差特别是在潮湿和腐蚀性介质的环境中,容易锈蚀。一般钢结构要除锈、镀锌或涂料,且要定期维护。对处于海水中的海洋平台结构,需采用“锌块阳极保护”等特殊措施予以防腐蚀。
7、低碳、节能、绿色环保,可重复利用钢结构建筑拆除几乎不会产生建筑垃圾,钢材可以回收再利用。
钢梁最大挠度/梁跨度超限问题
这个问题还真比较复杂,影响挠度的因素:1,刚度2,自重及荷载3,钢材的弹性模量。所以,减小挠度的有效方法是加大构件的刚度。
我查找了好些资料,建议你参考一下《钢结构设计规范》,希望能帮到你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜