10KV高压开关的电流1250A,如何选择电流互感器的变比及容量

如题所述

  电流互感器的变比及容量选择,要根据负荷电流的大小和保护计量装置的精度要求来选配,断路器的电流都比负荷电流大很多(甚至几倍)。

  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
  在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。
  对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。
  微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)
  电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
  电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。
  Kn=I1n/I2n
  电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-26
电流互感器的变比及容量选择,要根据负荷电流的大小和保护计量装置的精度要求来选配,而不是根据断路器的电流来确定的,一般断路器的电流都比负荷电流大很多(甚至几倍)。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-09-28
电流互感器的变比要根据负荷情况来设定,并不一定要根据断路器的额定电流来设定;
容量应根据电流互感器的导线线损,计量仪表的功耗以及保护设备的功耗来计算,而且需要一定的裕度,否则可能会影响计量和保护的精度;
可以参考DL-T 866 《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》
第3个回答  2010-09-26
电流互感器的变比是根据你的变压器容量来确定的。
相似回答