变压器空载负载及容量测试仪如何使用?

如题所述

变压器空载负载及容量测试仪使用方法

容量测试设置屏中可见,需设置项目有:当前温度、高额定电压、变压器类型、分接档位、被试品编号、阻抗电压、联结组别、被试品编号。显示屏最下一行为开始测试,当手形指针指到此项目时按确定即开始测试,各项参数的含义和作用如下:
Ø 当前温度:输入当前的被测变压器的本体温度(可通过红外测温仪测出),用于对测试结果做温度校正,因容量判断主要的依据为变压器的短路试验的数据包括阻抗电压和短路损耗,根据我们所测出的实际数据,按要求校正到额定条件时的短路损耗数值,在查表得到被试变压器的实际容量;首先是非额定电流的校正,同时国标要求变压器的短路损耗应在环境温度为75℃时进行,所以额定条件的数据都是在75℃时的标准数值,为了准确判断容量,必须将测试结果校正到75℃时因此当前温度的准确直接影响容量的判断结果。
Ø 高额定电压:指被试变压器施压侧的额定电压值,用于区别不同电压等级的变压器;相同容量、不同电压等级变压器的短路试验参数值是不同的;要做到准确判断,就必须输入被试变压器的高压侧额定电压。
Ø 变压器类型:指变压器的不同类型。按铁芯能耗等级,分为JB64、SJ(73)、S7、S9(S11)、S13等标准级别,还包括非标类型,按绝缘形式又分为油浸式和干式变压器,注意在测试非标类型变压器时需要输入被测变压器的阻抗电压;不同能耗等级的变压器的短路损耗可能不一致,仪器可自动判出变压器型式是否与铭牌一致。
Ø 分接档位:指变压器分接开关当前位置;配变通常都有三个分接位置,通常在2分接测量,如果分接位置不在标准档位,而又不愿改变分接位置,必须输入当前的正确位置。
被试品编号:为了区分所测试的变压器,人为的为其编号(共6位数,可为0~9数字或26个英文字母),以便在查阅时不会将几组结果混淆。
Ø 阻抗电压:当测试非标变压器时,需输入此项参数,才可测出实际容量。
联结组别:根据变压器的内部接线方式可分为Yyn0、Dyn11和Yzn11三种情况,因不同联结组别的变压器损耗参数是不同的,因此只有明确变压器的联结组别才可准确判断出被测变压器的型式。
产品特性

1、单机可以完成 1000KVA 以下的配电变压器全电流下的负载试验;在三分之一额定电流下可完成2500KVA 以下的配电变压器的负载试验(在三分之一的额定电流下,仪器可换算到额定电流下的负载损耗参数)。
2、240*120 超大蓝屏液晶显示器,中文操作菜单,高速热敏打印机打印试验结果和历史记录。
3、仪器可以由用户预设 20 组参数,而且这些参数可以根据需要随时删除和增加,使用更方便。
4、可以存储 20 组试验结果,试验结果采用先进的存储方式存储。
5、参数和试验结果存储的数据采用严格的检查机制,保证了参数和试验结果的正确性和可靠性。
6、以高性能的处理器作为控制和运算的核心,采样速度快,数据的稳定性好。
7、可外接电压互感器和电流互感器拓宽仪器测量范围。
8、本仪器为提高测量精度,特设定二个测量档位,在进行低功率因数的测试中,精度更高。
9、仪器的体积小、重量轻、便于携带。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考