一般的用电安全检查的主要内容有哪些?

如题所述

用电安全管理重点检查内容如下:

1、电工岗位责任制、用电安全管理制度是否建立,电工是否持有效特种作业证上岗作业;

2、各类电气设备是否为现行的国家“3C”强制安全标准认证目录公布的合格厂家产品,是否按规定采取了绝缘、接地、接零的保护措施,是否安装了漏电保护装置,配电箱柜的装置容量是否与实际负荷相匹配等;

3、电线是否外露破损或老化,线路绝缘是否良好,电气设备是否按规定进行定期维护保养和测试检验并进行登记记录;

4、是否存在违规使用电器设备、用电线路私搭乱接等不安全行为;

5、电工防护用具和作业工具配备是否齐全并经过定期检测;

6、是否按规定配备电气灭火设施、器材;

7、安全标志等安全设施是否齐全规范等。

电气消防安全检测工作的工作范围:


1、新建建筑;


2、建筑电气线路或设施改造、变更的已使用建筑;


3、达到检测周期的已使用建筑;各种电气线路和设施都有一定的寿命,根据这一规律,可以制定一个检测周期,到期即要求进行检测,从而有效保障电气消防安全,最大限度地降低电气火灾发生的可能性;


4、确立公安消防机构对电气消防安全检测工作进行执法监督的法定地位。电气消防安全检测工作是消防工作的一项内容,其工作的开展理应得到消防工作的具体实施者公安消防机构的指导和监督。明确电气消防安全检测工作主管部门,是对电气消防安全检测工作实施依法管理和监督,将其纳入法制轨道的前提。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-24

配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头;水汽管道与散热器的连接应采用焊接。配电屏的上方不应敷设管道;落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面50mm以上,室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内;配电室长度超过7m时应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室为楼上楼下两部分布置时,楼上部分的出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口;配电室的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门;配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。

大中型变配电所和爆炸危险场所的距离,应大于事故时爆炸性混合物可达到的距离,一般情况下不应小于30米;变配电所不应设在空气污秽、地势低洼和可能积水的地区,并应避开有剧烈震动的场所和地下设施。露天或半露变配电所,不应设在附近有易燃物大量集中的露天堆场和耐火等级为四级的建筑物旁。通往变配电所的道路应畅通,所周围必须有足够的安全消防通道;用金属材料制做的安全标志牌不能挂在导电体上或接近导电部分;通往室外的电缆沟、电缆隧道、电缆进户管等处均应设有防止小动物和地下水进入的措施。充油电器设备应根据安装位置、充油量等条件,设置必要的档油或贮油设施。

第2个回答  2018-01-24

主要检查生产作业现场是否符合安全生产要求,检查人员应深入作业现场,检查工人的劳动条件、卫生设施、安全通道,零部件的存放,防护设施状况,电气设备、压力容器、化学用品的储存,粉尘及有毒有害作业部位点的达标情况,车间内的通风照明设施,个人劳动防护用品的使用是否符合规定等。要特别注意对一些要害部位和设备加强检查,如锅炉房、变电所、各种剧毒、易燃、易爆等场所。主要检查对过去提出的安全问题和发生安全生产事故及安全隐患后是否采取了安全技术措施和安全管理措施,进行整改的效果如何。检查对伤亡事故是否及时报告,对责任人是否已经作出严肃处理。在安全检查中必须成立一个适应安全检查工作需要的检查组,配备适当的人力物力。检查结束后应编写安全检查报告,说明已达标项目、未达标项目、存在问题、原因分析,给出纠正和预防措施的建议。

第3个回答  2018-01-24

电工岗位责任制、用电安全管理制度是否建立,电工是否持有效特种作业证上岗作业; 各类电气设备是否为现行的国家“3C”强制安全标准认证目录公布的合格厂家产品,是否按规定采取了绝缘、接地、接零的保护措施,是否安装了漏电保护装置,配电箱柜的装置容量是否与实际负荷相匹配等; 电线是否外露破损或老化,线路绝缘是否良好,电气设备是否按规定进行定期维护保养和测试检验并进行登记记录; 是否存在违规使用电器设备、用电线路私搭乱接等不安全行为; 电工防护用具和作业工具配备是否齐全并经过定期检测。是否按规定配备电气灭火设施、器材; 安全标志等安全设施是否齐全规范等。