三相电,AB,AC相电压为400V BC相电压为零。三相对零电压均为220V。大神应该是什么问题?

三相电,AB,AC相电压为400V BC相电压为零。三相对零电压均为220V。大神应该是什么问题?一级空开无问题,这是二级空开出线端

B相或c相有一相断路。测ABAc有电是通过外电路负载回来的电压,实际是B或c一相电,所以测Bc电压是零伏。找电缆接头处或开关及触头断路。追问

嗯,我也猜是开关断路,只是不明白为什么只有BC之间没电,这么一说明白了。谢谢。😊

追答

感谢对我的信任!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-19
接线错误,B、C两线接在同一相火线上了,只有“2相”电引入,没有3相。追问

这个不会啊。一级空开是没问题的。到了二级空开出线端才开始出现的这个问题,BC之间电压为零

追答

一级与二级空开之间的连线问题啊。

追问

二级空开进线电压正常,我搞不明白的是,为什么abac正常,而bc之间就不正常了😓

追答

已经说过,B、C接在一条线上了,尽管都是火线,但是是同一相,没有电压差。
楼上不是已经“完美的解决了你的问题了”吗,怎么还问我呢?

本回答被网友采纳