44问答网
所有问题
消防泵控制柜应设置机械应急启动这个设计上怎么体现
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-02-24
一般的设备启动时要有过热、过载、失压等保护设施,而机械应急启动,就要完全避开这些措施,也就是安装一个双投刀开关,如HS13型负载开关,用于手动开启设备。在电气原理图上,这个刀开关要跳过上述保护措施,,不经过任何控制线路,用来直接操作消防泵的启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKDYY636DKVYKW3YRVR.html
其他回答
第1个回答 2015-07-27
在消防泵控制柜上设置机械应急启动操作手柄,用于以机械方式闭合接触器,应急启动消防泵。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2015-02-23
做成一体
第3个回答 2015-02-16
ok ,这个简单的.
相似回答
消防
系统中的
应急机械启动
功能,是什么样启动的?与自动启动和手动启动...
答:
- 启动电流:自动或手动启动时采用星三角降压启动,启动电流是额定电流的4倍;
而应急机械启动采用三角全压启动,启动电流是额定电流的7倍
。- 设备安装:机械应急启动装置安装在控制柜内,串联在主回路上,无需额外增加电气元件或柜体。- 启动方式:机械应急启动装置具备星三角和自耦降压两种启动方式。3. ...
消防水泵机械应急启动柜
说明
答:
面对多种故障场景,如系统故障、电压波动或接触器损坏,应急启动装置始终确保消防泵的供电线路畅通无阻
。 醒目的标识指示操作和警告信息,安全可靠,且设有手动闭锁与解锁功能,控制泵的运行状态。 配备指示灯、声光报警器和信号输出端子,监控过载并断开控制回路,确保系统安全。 隔离开关位置由设计...
机械应急启泵
装置的
设置
规定有哪些?
答:
1.
消防水泵控制柜应
具备机械应急启泵功能,确保在控制线路故障时,授权人员能够在紧急情况下
启动水泵
。2.
机械应急启动
过程中,需保证消防水泵在报警后5分钟内能够正常运作。3. 上述规定属于强制性条文,必须得到严格执行。4. 消防泵的自动启动依赖于压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线通过继电器实现。...
机械应急启泵
装置的
设置
规定有哪些?
答:
消防水泵控制柜应设置机械应急启
泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。
机械应急启动
时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。上述规定为强制性条文,必须严格执行。压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的,如果弱电信号因...
大家正在搜
消防泵控制柜机械应急启动装置
控制柜启动算机械应急启动吗
消防机械应急启动柜怎么接线
消防水泵机械应急启动柜
消防泵应急机械启动柜系统图
消防泵机械应急启动柜原理
机械应急启泵控制柜
消防机械应急控制柜价格
消防机械应急控制柜接线图
相关问题
消防泵控制柜(含机械应急启动)有什么优点
消防系统中的应急机械启动功能,是什么样启动的?与自动启动和手...
含机械应急启动功能消防泵控制柜与普通消防泵控制柜有什么区别
有没有规范明确规定消防泵应急启动柜优先控制柜启动?
机械应急启泵装置的设置规定有哪些?
消防水泵星三角如何实现机械式强制启动
请教一个关于消防机械应急起泵的问题
消防泵控制柜应设置机械应急启动这个设计上怎么体现