160KVA变压器短时间负荷超到250A至280A左右这样会不会把变压器烧掉

如题所述

250A属于满载电流、这个不要紧。280A是超载电流,短时间运行是可以的,如果你是在北方,现在是冬天,这个电流运行对变压器影响不是很大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-01
160kVA变压器额定电流有231A,在这个电流范围内运行是安全的,当负载电流达到280A时就超出变压器额定21%,变压器在超载20%短时运行是被允许的的,但运行时间不能超过30分钟。变压器超载运行的主要问题是高温,可引起变压器绝缘与油质加速老化,在变压器温升不超过允许值的条件下可以适当延长超载运行时数。
第2个回答  2013-12-02
不允许长时间超载运行,要是被当地供电公司发现,会被罚歀的