高压开关柜上接地刀的作用

停、送电的顺序 ?接地刀的作用? 什么样的柜子有接地刀?

停电时,最后合地刀,送电最先拉开地刀;
接地刀主要用于在发生误操作时,尽量保证线路上检修人员的人身安全.
现在的很多柜子都带有地刀了,比如PT柜,出线柜等等.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-10
停电拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反,严禁带负荷拉刀闸。
检修变压器的时候应该把开关柜退出到试验位置并合上接地刀,防止意外。
现在的高压出线柜应该都有接地刀
第2个回答  2015-09-25
接地刀的作用:
简单的说就是为了保护人身安全,当你把地刀合上以后开始检修了,突然来电了直接把电导入大地强迫使其短路引起跳闸,这样可以减少被电击的可能。人体的电阻要比接地电阻大,就是利用电阻大分得的电流少的原理,从而大大减少从人体到地的电流。
接地刀的作用:
作为检修时保证人身安全,用于接地的一种机械地装置。在电气设备进行检修时,对于可能送点至停电设备的各个方向火停电设备可能产生感应电压的都要合上接地开关(或挂上接地线),这是为了防止检修人员在停电设备(或停电工作点)工作是突然来电,确保检修人员人身安全的可靠安全措施。
接地开关原理
1、从跳闸来讲其实很简单,当线路发生单相故障时,故障线路两侧开关断开,但是由于正常相与故障相之间存在电磁耦合,出现潜供电流,不利于熄弧,为了减少潜供电流,在两侧开关断开时,自动装置动作立即合上两侧HSGS.以达到快速灭弧的作用。
2、HSGS的最大用处其实就是配合开关实现重合闸的。其步骤如下:
我公司为专业设计生产销售接地开关的企业《浙江省江山电器技术开发有限公司》QQ170526066
(1)单相接地短路故障发生,产生一次电弧;
(2)故障相两端开关跳闸,一次电弧熄灭,潜供电弧(二次电弧)产生;
(3)装设于故障相的HSGS动作接地,潜供电弧熄灭;
(4)HSGS断开开;
(5)重合闸动作开关重合。
第3个回答  2010-09-10
检修用
相似回答