请问50平方的铝芯电缆最多能带多少千瓦(烤箱)?

如题所述

1、50平方的铝芯电缆,如果是单芯2根布置,安全电流为161A,如果是单芯3根布置,安全电流大概是132A
左右;如果是一根多芯电缆,安全电流大概是102A
左右;我这里也只能是大概,电缆的芯数、安装(敷设)形式与环境不一样,它的安全电流也是不一样的,它有许多结果,具体得看你是用什么电缆与怎么布置了。2、一般来说我们对电缆的要求是允许连续工作的安全载流量(安全电流),而不能简单的以功率的概念去要求它的。这是因为在相同功率的情况下,负载(设备)的额定电压不一样,它所产生的工作电流也不一样。在设计上一般都是以设备的额定电压、工作电流为依据的,再根据电缆的安全载流量去选择电缆的;4、从上面我们可以计算出:如果设备是220V电压的:2根单芯线布置,它的功率35.42Kw;3根单芯线布置,它的功率50.16Kw;如果是一根多芯电缆,它的功率38.76Kw。(具体的建议你可以根据我前面说的3点内容去考虑)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-28
1、如果按经济运行为:31千瓦。计算过程见附件图片:铝线电流.jpg 2、安全载流量为150A,即57.16千瓦
相似回答