高压熔断器问题 高压进线柜中电压互感器的熔断器10/1A,如630kva的变压器高压侧电流36
高压熔断器问题 高压进线柜中电压互感器的熔断器10/1A,如630kva的变压器高压侧电流36A,为什么熔断器的电流选择那么小?
举报该问题
推荐答案 2018-02-20
你先搞清楚这是PT的熔丝,这三个熔丝是给电压互感器供电的,电压互感器变出的电压是100V,给测量仪表用的,不是给变压器供电的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考