380伏,60-70千瓦的用电量,需要用多大的电缆?

如题所述

第1个回答  推荐于2019-08-05
空调5p*750=3750W
P=1.732*UI*0.64
I=8A
2.5KW电磁炉=12.5A
剩下2KW220V=10A
共计30.5A 要打出30%左右的容量40-50A
电表用三相四线有功电度表青岛的40(80)A的
控制开关照明用1PC65N C16的 电源插座用漏电用的2P16A的VIG
空调用3PC65N D25的
电缆用3*25+2*16的铜芯 VVR的
如果是380V 60-70千瓦全是380的设备120-140个电流的话,就要用电流互感器了200/5的可以,电缆用3*50+2*35的铜芯 VVR的电表换成电流互感器的表。本回答被网友采纳