70千瓦380用多大电缆

如题所述

铜芯电缆采用50的电缆,铝芯电缆采用70电缆。

70KW计算电流I=P/1.732*0.38.电流约为106A。根据电流在选择电缆,铜芯电缆按1平方毫米电缆约承载2A电流估算,铝芯电缆按1平方毫米承载1.3A电流估算。

结论:铜芯电缆采用50的电缆,铝芯电缆采用70电缆(保险起见可采用95铝电缆)。

电缆选择的简单算法:

1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。

2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。

3.如果导线穿管乘以系数0.8,高温场所使用乘以系数0.9,裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2。

4.按铝线截面积计算铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。

扩展资料

电缆载流量估算口诀

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量——28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量——35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量——48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量——65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量——91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量——120A。

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。

如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

十下五,百上二,

二五三五四三界,

柒拾玖五两倍半,

铜线升级算。

参考资料:百度百科—电线电缆

百度百科—功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-24
1、求三相380V,70KW系统的额定电流(以功率因数为0.8为例)Ie
Ie=70KW/(根号3x380Vx0.8)=133A
2、根据Ie,查表求电缆截面积(以三芯+1芯铜电缆空气中敷设为例)
经查70/35
3x70mm²+1x35mm² 的安全载流量是145A>Ie。
3、结论
三相380V,70KW的系统可选用3x70mm²+1x35mm² 铜芯电缆。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-01-09
功率70个千瓦,假设电压是三相380v,功率因数0.9,则其电流大约是118.2a,如果距离不远,无需考虑压降,用yjv-0.6/1kv-3*25mm2的铜芯电缆即可。