380伏,60-70千瓦的用电量,需要用多大的电缆?

我是开一个火锅店,一个5P的空调机。(380V)
2.5千瓦的电磁炉大约20个。(220V)
冷柜,肉片机,排风,照明。(220V)
请高人帮我算一下,需要多大的电才安全。
另外所需要的电缆型号和价格也要告诉我,谢谢。。
还有电表,和控制开关。

空调5p*750=3750W
P=1.732*UI*0.64
I=8A
2.5KW电磁炉=12.5A
剩下2KW220V=10A
共计30.5A 要打出30%左右的容量40-50A
电表用三相四线有功电度表青岛的40(80)A的
控制开关照明用1PC65N C16的 电源插座用漏电用的2P16A的VIG
空调用3PC65N D25的
电缆用3*25+2*16的铜芯 VVR的
如果是380V 60-70千瓦全是380的设备120-140个电流的话,就要用电流互感器了200/5的可以,电缆用3*50+2*35的铜芯 VVR的电表换成电流互感器的表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-11
测算,总负荷在55千瓦左右,考虑发展及不确定因素,计算负荷可按70千瓦计算,但电磁炉等其他两相负荷应按负荷情况三相平均分布。
最大运行电流:70/1.732/0.4/0.8(功率因数)=126A
选取电力电缆型号为:VLV3*95+1*50(铝线材价格低)、VV3*70+1*35(铜线材价格高很多);
开关要带漏电保护的:DZ20L-250/4 125A 剩余动作电流250mA ;
电度表:要根据当地供电部门要求去购买,每个地方要求不同!一般选取DS862-4,3x380V,30(100)A
第2个回答  2010-08-11
你算的60个千瓦没错,选16平方多股铜芯线,电表选三相四线电表配互感器,总开关选75A
第3个回答  2010-08-11
25线
总用电也就40不到。
电表选普通机械的就可以了
控制开关、漏电保护根据分支选八
第4个回答  2010-08-11
你要把冷柜,肉片机,排风,的功率和台数说明,火锅店使用面积也需要知道。还有一般供电局对小户用电全部是按照照明电收费,可能有动力照明分开收费的,那就要分别预备电度表。