推荐答案 2019-08-30
60千瓦如果是三相对称的话 ,电流是107.4A,查《电工手册》需要25平方铜线。
因为25平方铜线在温度35度时截流量是119A,可以满足要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YVY66ZVV33ZYGDYVV3.html
其他回答
第1个回答 2018-04-27
可以使用25
平方毫米
的铜质电缆或者是35平方毫米的铝质电缆。如果线路比较长在300米左右,或者是重载启动的单台电动机就需要使用35平方毫米以上的铜质电缆或者是50平方毫米以上的铝质电缆。
本回答被网友采纳
第2个回答 2018-04-25
建议用3X25平方电缆。
第3个回答 2017-11-13
60个千瓦电要用25平方铜电线。 根据功率公式P=1.732UIcosφ有: I=P/(1.732Ucosφ) =60/(1.732x0.38x0.85) =107A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 根据下面电缆载流量表,可选25平方的铜线。
第4个回答 2018-04-19
建议用35mm²以上电缆