电梯光幕坏了,怎么办?

如题所述

电梯光幕出现故障,一般表现为以下几个方面:
一、电梯光幕关门是误动作-不关门
电梯光幕是一种闭环保护系统。当红外光束探测回路中断时,电梯门即不会关闭。红外光束探测回路的非正常中断,可能由于下列硬件故障:

1、光点被异物阻挡 – 应检查并清除光幕红外光路上的异物 (如行李标签、油漆沾污、口香糖等),此类情况,只需清楚光幕光路上的异物即可恢复运行。
2、光幕长期使用,或在扬尘、潮湿环境中使用 (特别是建筑内部装修期间),红外发射/接收光管上会有积尘 ,需要将灰尘清理,电梯门即可恢复正常。
3、光点损坏 – 红外光幕由于不断扫描其红外发射光管反复经受电流激励,是较易损坏的器件。红外发射光管损坏,应予更换。
二、电梯光幕关门是误动作-关门中断
1、电梯门关闭过程中,红外光幕某一束扫描未被接收,或接收强度未达到设定值,系统均会触发,并使电梯门反转开启。如果这并非由物体阻挡引起,即为红外光幕的误动作。电缆内芯损伤,会在一定位置造成系统误动作。
2、红外光幕发射/接收条件,是红外光幕关门过程误动作的主要原因。某个红外发光管强度偏低,或质量不稳定强度降低,或由于积尘等,均会导致在关门过程中的误动作。

三、电梯光幕不动作

红外光幕在电梯关门过程中,虽有阻挡,但不触发,造成危险。这通常由下列原因引起
1、红外光幕扫描线束密度不够,或扫描模式造成扫描盲区
2、红外灵敏度不够。红外光幕在电梯门全开时,发射强度应为最大。随着电梯门闭合,红外发射强度应逐级降低 (每级降低至刚好被接收器收到,不引起红外光幕误动作为下限),到门全部关闭时为最低。否则,在相距较近位置,红外强度过大,微小物体无法阻挡,就会发生虽有阻挡,但不动作。
3、日光或电梯背景杂光中相似波长的红外光照射到红外接收器,造成虽有物体阻挡,红外光幕仍发出正常接收信号。这在观光电梯,户外电梯应用场合尤为常见。
电梯安全光幕传感器在工作状态下

1 . 当保护区域内无侵入物体时,传感器的接收器处于受光状态,此时接收器的通讯指示灯(红灯)应熄灭,发射指示灯(黄灯)点亮,这时按下被保护设备的工作开关,设备可正常运转。

2.当有物体(不小于最小可检测体或者分辨率)侵入保护区域时,接收器的红色指示灯将被点亮(可能是接收器处于遮光状态,也可能是光通讯被遮断),此时被保护设备受控,处于强制停顿状态。

3.当侵入物体撤出保护区域后,光幕传感器将返回1.状态,设备将继续工作 ·在电梯安全光幕传感器开机进入工作状态后,使用直径为最小检测体尺寸的测试棒(或同等直径的不透明物体,垂直侵入保护区域,分别按顺时针和逆时针方向在保护区域内做平移运动,此时光幕传感器应一直有红色指示灯被点亮,受控设备无法工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-01
电梯光幕问题,一般有以下几种处理办法:
  1、光幕条没对齐,或者光幕条上有灰尘,光幕条坏了要换新。
  2、如果确定光幕没有问题可能是线路出了故障。先检查光幕本身是否完成自学程序,再检查接线电路是否有问题。
  3、如果线路没问题,查看输入指示灯是否亮起,如果没有,证明输入点有问题,则更换输入模块。本回答被提问者采纳
第2个回答  2022-09-22
电梯光幕损坏原因
经常运动导致连接线磨损皮,导致对地烧毁电源或者控制板;还有一种可能就是经常的往返运动导致断线了,多发生在门导轨上方的那一段。
光幕的损坏一般是电源的原因造成的:
1,输入电源的质量不好,波动大,造成光幕盒损坏,但一般如果电源是从电梯的变压器二次侧取的问题不大。
2、好多光幕电源盒有110V和220V两档,以满足不同现场的要求。所以接错肯定是要坏的。
3、光幕本身质量问题,无法避免。光幕条里面全是条形电路板,不易维修。
如何解决:
1.查看光幕是否有物体阻挡。(轿厢灯太亮也会影响光幕工作)

2.判断光幕损坏,拆除故障电梯的光幕,更换到正常电梯上运行,光幕没有问题。然后在问题电梯上更换了新光幕之后还是一直长亮,证明此光幕常亮的问题不在于光幕的原因。

3.判断门机板的原因,更换门机板,故障依然存在。

4.检查光幕插件的输入电压,X16是电源线,X15是信号线。供广日电梯为24V,电压正常。

5.信号干扰的问题。把光幕拆下,放在平地上试验。换用其他光幕能够正常使用。

故障解决办法:
把门机进变压器的接地线重新连接拧紧,故障消除。