1:设置在染毒区以外(战时送风机出口以后的管段)的平时送风风管及非人防区的所有地下室送排风(排烟)风管均采用一次成型的单层不燃无机玻璃钢成品风管(不燃A级).不燃无机玻璃钢成品风管壁厚参见有关企业标准,但不得小于《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002中之规定要求.排烟管应采用符合高压(P>1500Pa)强度要求的厚度.
2:当消防排烟管采用镀锌钢板制作时,壁厚应按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002规定的高压系统壁厚选用.
这个是战时送风和平时排风合用管道采用镀锌钢板没问题吧?