1、如此体量的水池,不可能一次浇筑砼,只能分次浇筑,分三次浇筑较为合理,第一次+0.60米,第二次+2.60米,第三次+4.00米;
2、结构:考虑到巨大的水压力及侧压力,选择钢筋混凝土结构较为合理,砌筑结构存在安全隐患;
3、结构及配筋(仅供参考):
1)垫层:C10砼,尺寸30.2米*6.02米,厚度100;
2)底板:C30砼,尺寸30米*6米,厚度300,配筋:底筋φ16@100双向;上层筋:φ14@100双向;
3)侧墙: C30砼, φ10@100双层双向,@400 φ10拉筋,墙厚250,内角300*300加腋,配筋φ16@200
4)暗柱:C30砼,宽度3米处设立,厚度250,宽度600,配筋:主筋8 φ22,箍筋φ10@150;
5)基础:若地基承载力较高,可直接施工;若地基承载力不足,需设置承台或独立柱。