承台混凝土开裂原因

表面裂缝深度约在30mm~40mm间,承台高度1.3m,承台体积最大约36m³,最小约8m³

裂缝产生原因 1.温差裂缝大体积混凝土结构一般要求一次性整体浇筑,混凝土结构在浇筑初期,由于水泥水化过程中散发出大量热量,升温速度很快,混凝土内部升温值一般在+-./-内产生,+-内温度可达到或接近最大温升,一般可达到//0./’0,此后趋于稳定并开始降温。但由于混凝土体积大、导热性能差,混凝土内部温度聚集在结构物内长期不易散失,在温度迅速升高阶段,由于混凝土内、外散热条件不同,形成温度梯度,表面受拉,内部受压,而此时混凝土龄期短,抗拉强度很低。当应力超过混凝土抗拉强度时,混凝土表面就产生裂缝;混凝土降温阶段,由于逐渐降温而产生收缩,再加上混凝土硬化过程中,由于混凝土内部拌和水的水化和蒸发以及胶质体的胶凝等作用,促使混凝土硬化时收缩,温差变形加上体积收缩变形在基底、承台、模板或结构本身的约束作用下,在结构体中央断面产生内部拉应力,当该拉应力超过混凝土的抗拉强度时,整个混凝土截面就会产生贯穿裂缝。承台大体积混凝土的开裂主要是由温差引起的早期裂缝。 2.收缩裂缝混凝土的收缩引起收缩裂缝。收缩的主要影响因素是混凝土中的用水量和水泥用量,用水量和水泥用量越高,混凝土的收缩就越大。选用水泥品种的不同,干缩、收缩的量也不同。在大体积混凝土里,即使水灰比并不低,自身收缩量值也不大,但是它与温度收缩叠加到一起,就要使应力增大,所以施工时应将自身收缩作为一项性能指标进行测定和考虑。混凝土的收缩现象有好几种,主要有干燥收缩、温度收缩、自身收缩、塑性收缩问题。自身收缩与干缩收缩一样,是由于水的迁移而引起,但它不是由于水向外蒸发散失,而是因为水泥水化时消耗水分造成凝胶孔的液面下降,形成弯月面,产生所谓的自干燥作用,导致混凝土体的相对湿度降低,体积减小。 3.安定性裂缝安定性裂缝表现为龟裂,主要是因水泥安定性不合格而引起的。 4.钢筋施工技术不当引起的裂缝混凝土沿钢筋方向出现剥落和细小裂缝,这种情况虽然不是温度和温差造成的,但同样会在结构物表面出现。首先是浇筑混凝土时无工作平台,施工人员直接触动钢筋,造成钢筋局部变形,形成素混凝土,使混凝土的抗拉能力下降,于是很容易出现无规则交叉混凝土裂纹;其次是钢筋保护层偏小,混凝土极易被碳化,从而引起钢筋被锈蚀,而钢筋生锈是一个体积增大的过程,这种效应使钢筋外围混凝土产生相当大的拉应力,诱发了沿钢筋方向的裂缝;第三是钢筋间距对裂缝的影响,钢筋间距偏大,使得钢筋与混凝土粘结力过小,不能通过粘结力将拉力扩散到混凝土中去,不能有效地约束混凝土的回缩或体积变化。追问

答案有点笼统,现在业主方是想了解承台开裂的具体原因。对方提供的信息:浇筑时间:2019年01月18日;养护方式:洒水养护;混凝土所在场地比较湿润(潮汕一带);据了解浇筑完后有下雨,没及时进行处理。抽取的承台混凝土强度在23~31之间,不满足原设计要求(设计为C35)。