变压器法兰结合面渗漏油怎么办?

如题所述

用SD2240与SD3010配合修复变压器法兰结合面渗漏油问题!

变压器法兰渗漏油现场修复步骤
1.清理施工现场的不安全因素,做好设备停机控制,防止因意外触电造成事故;
2.由于设备运行中变压器内部存在一定的压力,因此法兰结合面一旦封堵后,螺丝孔等部位可能会成为新的泄漏点。所以建议在结合面处理和螺栓紧固之前,首先循环(对称)拆卸每个螺栓,并将螺栓表面和螺栓孔表面处理干净,然后涂抹SD7111C材料并迅速紧固到位。待材料初固化后(常温下约2小时后)再进行法兰结合面的渗漏治理工作;(备注:治理螺栓孔渗漏的另一种工艺如下:将螺栓全部紧固到位,然后将螺栓、螺母及周围打磨干净,去除油污和油漆等,整体打磨宽度保证在15-20mm左右,再使用无水乙醇或者丙酮清洗干净,晾干,按照1:1调和SD2240材料,并迅速涂抹于螺栓和法兰的结合面处,涂抹宽度越窄越好(5mm为宜),厚度保持在1mm左右。待SD2240材料固化后,再按体积比2:1调和SD7111C材料,将SD2240材料完全包裹,涂抹宽度大于SD2240的涂抹宽度,但不能超出打磨区域,待材料初固化后(常温下约2小时后)再进行结合面的渗漏治理工作;)
3.将法兰结合面处及圆周方向表面打磨干净,去除油漆及氧化层,露出金属原色,并保证表面粗糙;
4.用无水乙醇或丙酮清洗干净,表面达到干燥、粗糙、干净。
5.若渗漏部位泄露严重或压力较高,就需要适当止漏或降低压力。
6.选择干净的棉纱,并将其裁成长条状,长度是法兰周长的三倍为宜。
7.将棉纱沿着法兰结合面缠绕3圈,保证缠绕到结合面处,且缠绕厚度低于法兰外圆2mm左右为宜;
8.严格按体积比1:1调和索雷SD2240 材料,充分混合直至没有色差(调和速度要快,且每次少调,以防未用尽而固化,混合时间控制在2分钟以内),并均匀涂抹于法兰结合缝隙处(即棉纱的表面),保持自然固化;
9.SD2240固化30分钟后,检查确保无渗漏后(若有渗漏,再继续使用SD2240材料进行渗漏治理),再严格按照比例调和SD7111C将 SD2240材料全部覆盖,并将材料的涂抹宽度延伸至法兰外圆,但不得超出打磨区域;
10.保持材料自然固化或者使用碘钨灯加热固化。
现场修复变压器结合面渗漏油的实际案例图片
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考