平时基本上一个月只用20几度电,但是上个月突然增加到70几度,非人为增加用电量,打电话到95598电网客服得到的反馈是可能有两种原因,一是电路老化,漏电;二是电表坏了。但是对方说检测是否电表坏了需要先向供电所提出申请,然后才能检测,她建议先请个电工到家里把所有电路先检测一遍。不管用哪种方法都比较麻烦,现在我想在不请电工的情况下用最简便的方法判断是哪种原因造成用电路突增,求各路高手帮忙支招!!本人无比感谢!!电表的样子与下图类似,具体情况就不太清楚了。
1、居民用户中安装的智能电表都属于单相表,与三相表相对应的概念,安装在表箱中是已经上电正常工作的。从外观上看,每隔几秒钟(默认是5秒)屏幕就会更新显示页面。另外,在壳体上还有一个按键可以使用,每按一下也可以更新显示页面。
2、一般来说,上电后的第一屏是日期。因为这种LCD屏幕是字符型的,所以要靠已有的字符的组合来读。
3、每按一下按键,屏幕会来到时间屏的第二页。
4、每次按键操作后都会来到下一屏,当前页为当前总电量为0.00kmh。
5、因为有的地方已经实行分时费率和阶梯电价,所以不管当地有没有使用,但表计都是要支持该功能的,所以后面几屏一般是“尖”、“锋”、“平”、“谷”四个费率时段的电量显示。
6、一般来说,电表还要显示上两个月的用电情况,所以后面的几屏一般是上一月和上两个月的用电信息。
7、总结如下。
如果将家里了的总电源电闸关掉,脉冲灯依然会闪,这样是否可以判断不是由漏电引起而是电表出现问题呢?
追答如果将家里了的总电源电闸关掉,家里的总线路已经没有电了,脉冲灯依然会闪,这样是可以判断是电表出现问题了。总电源电闸不关掉,将所有用电器关了,脉冲灯依然会闪,这样就可以判断是由漏电引起,
追问有没有可能是电表被人调快了?
追答调整电表误差需用专业设备,还要专业人员,一般只有厂家的个别人员和专业计量检定 人员。作为管理部门是不具备这些条件的,就你一只表调快了一点在整个管理的表中又能多出多大点电量?所以调快电表是不可能的。
追问非常感谢您,今天我测量了下,在只接一个功率为1500w的电热壶的情况下,脉冲灯近3分钟内闪了100下,这种情况正常吗?是否可以判断电表走得比较快?
追答1分钟约闪33下,你在看一下你的电表铭牌上的1KWh是闪几下。
追问电路铭牌是指电表上吧,上面显示是1200imp/kw,谢谢!h
追答1kW 时1分钟闪20下,1500w的电热壶1分钟约闪33下,应该算是正常。
本回答被提问者和网友采纳