220V交流接触器在自动供水设备中无手动开关应该怎么样接线谢谢

220V交流接触器在自动供水设备中无手动开关应该怎么样接线? 压力罐上用压力开关来控制自动上水但是触电刚要烧坏,想用接触器来解决 应该怎么接线 谢谢 或者怎么弄解决触点不会烧坏?谢谢

朋友,首先问一个问题:“怎么弄解决触点不会烧坏”?这个触点是交流接触器的,还是压力开关的。因为如果是压力开关应该可以控制交流接触器线圈的(容量是满足的),如果是交流接触器可以更换一台容量大一点以及符合要求的交流接触器即可。同时增加手动控制可以这样,选择符合要求的交流接触器、控制按钮(启动、停止)组成一个启动控制回路来达到(手动控制),已就是说把原来自动控制的交流接触器常闭触点,接到新的启动控制回路的交流接触器线圈中,再把新的启动控制回路的交流接触器常闭触点,常闭触点原来自动控制的交流接触器线圈中,这样互相闭锁;如果从安全角度上考虑,可以在原来自动控制、新的启动控制回路中,增加一个切换开关,作为自动控制、手动控制回路的切换用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-16
这个很简单啊,看看你的接触器的线圈工作电压是多少的,加个相应的电源进去,线圈的电从电源出来,到压力开关,到接触器线圈,再回电源另外的就是交流电到接触器定头,从动头到电磁阀,然后再回220的电源
第2个回答  2013-11-16
压力开关和交流接触器线圈串联在电源上,可以加一个开关。主电路接在接触器主触头上就行了
第3个回答  2013-11-16
压力开关蛹点容量小或开关质量不合格,你让压力开关控冶交流接触器,接触器控冶水泵,接触器选四十安的就解决了