220V交流接触器在自动供水设备中无手动开关应该怎么样接线谢谢
220V交流接触器在自动供水设备中无手动开关应该怎么样接线? 压力罐上用压力开关来控制自动上水但是触电刚要烧坏,想用接触器来解决 应该怎么接线 谢谢 或者怎么弄解决触点不会烧坏?谢谢
举报该问题
推荐答案 2013-11-16
朋友,首先问一个问题:“怎么弄解决触点不会烧坏”?这个触点是交流接触器的,还是压力开关的。因为如果是压力开关应该可以控制交流接触器线圈的(容量是满足的),如果是交流接触器可以更换一台容量大一点以及符合要求的交流接触器即可。同时增加手动控制可以这样,选择符合要求的交流接触器、控制按钮(启动、停止)组成一个启动控制回路来达到(手动控制),已就是说把原来自动控制的交流接触器常闭触点,接到新的启动控制回路的交流接触器线圈中,再把新的启动控制回路的交流接触器常闭触点,常闭触点原来自动控制的交流接触器线圈中,这样互相闭锁;如果从安全角度上考虑,可以在原来自动控制、新的启动控制回路中,增加一个切换开关,作为自动控制、手动控制回路的切换用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKGWWKGVZYGWDKK3KGZ.html
其他回答
第1个回答 2013-11-16
这个很简单啊,看看你的接触器的线圈工作电压是多少的,加个相应的电源进去,线圈的电从电源出来,到压力开关,到接触器线圈,再回电源另外的就是交流电到接触器定头,从动头到电磁阀,然后再回220的电源
第2个回答 2013-11-16
压力开关和交流接触器线圈串联在电源上,可以加一个开关。主电路接在接触器主触头上就行了
第3个回答 2013-11-16
压力开关蛹点容量小或开关质量不合格,你让压力开关控冶交流接触器,接触器控冶水泵,接触器选四十安的就解决了
相似回答
220v交流接触器
的
接线
方法
答:
1、220v接触器的主路3跟主触头线必须是火线,必须把主触头串联
。2、其次是控制电路线圈,即先要把零线直接接到A1上面。3、A2出来有两根线一根是接启动开关、一根接常开头。4、
启动开关的另一端接复位开关
,复位开关另一段接火线,一根是接常开头的另一端。交流接触器的工作原理 交流接触器的工作原理...
220v交流接触器
如何
接线
?
答:
220V
线圈的
交流接触器
,其线圈A1接相线220V,A2接零线。主触头接A,B,C三相。辅助接点接入控制回路。一般接触器上画的就有接线图的。
交流
220
接触器怎样接线
?
答:
1、接入零线:先将蓝色的零线接入到接触器的A1接口里面
,将接口里的螺丝拧紧。2、接入电压开关:再将这根蓝色的零线接入到电压开关右侧的接口里面,同样将螺丝拧紧。3、接入火线:再将火线接入到电压开关左侧的接口里面,固定住这根线。4、接入停止按钮接口:将火线的另一头接入到停止按钮的接口里面。5...
220伏交流接触器怎么
接
自动
水泵
答:
接线如图: