一层跨度6.2米做多大担梁就够用??上面现浇顶。二层只放家具无其它承重类。总共45平方!急急急

如题所述

自建住宅房6200mm跨度的梁(受力为单层现浇板和室内活荷载),建议按以下:

    梁断面:240*550mm  或  200*600-650mm;

    梁底部钢筋:3根22  或  4根18  或   2根20+2根16;

    梁上部钢筋:通长2根16(放二边)+端头各1根20(放梁二头的1/3处,中间断开不放);

    梁箍筋:6间距150mm 或  8间距200,近梁端头的几个箍筋间距减小一半;

注意:钢筋要正品,如果钢筋品质低劣,则配筋就要增加了;

           混凝土的强度应达到C25。

追问

梁断面240*500够用吗??钢筋3根25底筋下腰筋2根22。上三根20??可以吗??

套子做多大??谢谢

追答

梁断面240*500有些偏小,如果二层上无墙,做成240*500也可以,但须保证混凝土的标号。

底筋3根25足足够;腰筋不用放,放了是浪费(如果实在想放,有2根10或12就足够了);上面3根20也足足够了,至少可减小到3根18.

梁箍筋按梁断面每边减40mm计,即当梁断面240*500时则箍筋做成200*460(箍筋内径)。

如果是因为考虑层高空间不足而在控制梁的高度不超过500,则建议梁可按下增大断面:

    若梁上有墙且无门,则可把梁做成上翻梁(或部分上翻梁)-梁底与一层顶板平,梁顶高出二层地面;

    若梁上无墙,但以后二层结构楼板面会有细石混凝土层或粘贴地面砖或石材的砂浆层,就可把梁向上增大一些(只要梁顶不超过以后的混凝土层或砂浆层就可);

    梁断面做成300*500,梁搁置处尺寸不够时相应增大。