从配电箱里接一个插座出来 插座的火线零线应该接配电箱的哪里 接配电箱里的总线还是该怎么样

如题所述

  应根据插座的用途及负荷,以及配电箱的配置来定。

  配电柜是对电力负荷进行分配的设备。大致分为动力配电柜、照明配电柜、计量配电柜。一般将用电器直接接入的小型配电柜称为配电箱。

  插座,指有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线。

  配电箱里接一个插座出来,应根据插座的用途及负荷,以及配电箱的配置来定。基本原则是:

    使插座的负荷成为配电箱支路负荷的一部分;

    不破坏原有保护系统,特别是漏电保护系统;

    使配电箱的保护系统对插座负荷起作用。

  以民用建筑进户配电箱,不增加设备,直接接一个10A插座为例:

    如果从进户总线接出,就绕开了配电箱的所有保护装置,安全得不到保障,出问题时直接威胁人身和设备(电表)安全,所以最不可取;

    如果从总开关后接出,虽然供电系统的安全得到保障,但由于总开关允许通过的电流较大,在出问题时可能在插座负荷已经产生严重不良后果才进行保护;同时有些配电箱的总开关不用漏电保护开关,而将漏电保护装在支路上,这时从总开关后接出人身安全同样没有保障;

    所以正确的方法时根据插座和分支开关(漏保)用途及负荷来选择从分支开关后接出。例如,插座准备用于灯具、电扇之类的小负荷电器,就从照明分开关后接出;如果插座准备用于取暖器、电吹风之类的大负荷电器,就从厨房、卫生间插座分开关后接出。

  接线时将插座的火线和零线并在开关或漏电保护器下方的供电线上。不要将零线直接接在总线上,那样漏保会合不上的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-16
火线接在总开关后边任意一个单极开关,零线接在配电箱上部的零线排即可追问

火线我接在了总火线上可以吗。还有零线排是那一排啊

第2个回答  2016-07-16
可以接到第四个单P空开的下端接一根火线,再在公共零线端接一根零线即可。追问

第四个是哪里 能帮忙圈一下出来吗

追答

两个黄线中间。零线排是上边接蓝线的那一排。

追问

好多 谢谢了 那个空的没用的 我直接火线零线都接总线上了

本回答被提问者采纳
第3个回答  2016-08-18
火线接在配电箱的总开关一根相线上,零线接在总公共端上即可。