如何安装玻璃钢化粪池比较妥当

如题所述

  如何安装玻璃钢化粪池比较妥当

  玻璃钢化粪池池坑开挖与回填

  玻璃钢化粪池池坑的开挖、 支护方式应充分考虑土质、 地下水等情况, 确保周围建筑及施工安全。

  为确保池壁的稳定性, 宜采取相应的支护措施对池壁加以保护, 支护可采用木桩支护、钢管支护等形式。

  池坑周围临时堆土或施加其他荷载时,不应影响池坑及周围建筑物的安全。

  池坑挖好后,应采取防护措施,防止水灌入池内;为避免坑底地基松动,应将池底原土分层夯实后,加铺垫层,防止化粪池沉降。

  玻璃钢化粪池池顶覆土厚度不宜小于 200mm,并应避开道路。

  池坑回填完毕,维护口上平面应高于地坪 100mm,防止雨水倒灌。

  玻璃钢化粪池安装位置

  1、化粪池选址应避开房屋, 宜将化粪池埋设在农户庭院外, 池坑开挖时不得影响建筑物基础,且距离不宜过大,防止进粪管过长导致粪便流通不畅。

  2、庭院外无合适的化粪池埋设空地时, 可根据实际情况将化粪池埋设在庭院内无村民活动的地方,并设置警示标识,防止儿童玩耍坠落。

  玻璃钢化粪池距建筑物距离不宜小于 5m。当由于建筑用地有限 ,无法满足安全距离时,以不影响已建房屋基础和保证建筑安全为前提, 做好支护保护措施,保护建筑物安全。

  粪池距离地下取水构筑物直线距离不得小于 30m。

  装配式玻璃钢化粪池聚乙烯材料最小壁厚不宜小于 7mm;玻璃钢材料壁厚不宜小于 6mm。

  玻璃钢化粪池清掏口直径不应小于 400mm,检查口直径不应小于 300mm。

  装配式玻璃钢化粪池应有可观测第三池液位高度的装置。

  玻璃钢化粪池安装说明

  化粪池安装前,应将化粪池及管道内的杂物及时清除。

  化粪池上下半体安装时应加装密封垫条,确保化粪池整体不渗漏。

  玻璃钢化粪池内挡板宜采用卡槽等形式与池体牢固、 密封连接,确保化粪池内部各池之间无渗漏。

  化粪池安装时, 应将连接口及管道的位置调整正确; 暂时停止安装时, 各连接口应临时封堵。

  安装后的玻璃钢化粪池应进行检查, 对整个系统做抗渗漏检测, 确保各连接位置无渗漏后方可进行下个工序的施工。

  玻璃钢化粪池安装及竣工验收

  检查过粪管的安装位置、连接方式应合理。

  化粪池的各连接部位应无渗漏。

  原状地基、池坑垫层与化粪池接触均匀,无缝隙;化粪池未被挤压变形。

  化粪池检查口、清掏口应加盖密封盖, 密封盖应牢固,且易于开启及封闭。

  厕具(便器、冲厕器具)的安装应平正、牢固,便器下端应安装防臭装置和构造。

  其他应按照《给水排水管道施工及验收规范》 GB 50268、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242 有关规定执行。

  玻璃钢化粪池后期运行与维护

  化粪池清掏: 一般为半年;如在使用中发现第三池出现粪皮或液位过高时要及时清掏。

  化粪池投入使用前,应向第一池注入清水至浸没第一池过粪管溢口。

  第三池的粪水可直接施肥,不应取用一、二池的粪液施肥。

  农户应严格遵守玻璃钢化粪池的使用要求, 不得在玻璃钢化粪池附近点火、 吸烟。

  粪渣与粪皮需经高温堆肥无害化处理后,才能进行施肥。

  化粪池的盖板平时须盖严,应定期检查过粪管是否阻塞。

  以上资料出自:农村改厕技术导则

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-03
《玻璃钢化粪池技术要求》CJ/T 409-2012图集
玻璃钢化粪池安装步骤如下:

一、地基处理
1、地基承载力特征值Fak≥100KPa。
2、地基处理:无地下水时,在100mm砂垫层下素土夯实,池体两侧用素土填实;有地下水时,应在100mm~300mm的C15级混凝土垫层下铺卵石碎石夯实,混凝土垫层上铺100mm砂垫层,池体两侧用素土填实。若遇基土土质极差需做回填土时,除做砂石垫层外,尚需加浇C15素混凝土,厚度宜不小于100mm。玻璃钢化粪池的有效容积≥10m3,且土质较差时宜采用现浇钢筋混凝土基础,由单项工程经计算确定。

二、施工要求
1、化粪池设置位置及埋深应严格按照设计要求放线、定位。
2、安装池体前,按池体的型号核对池体的长度,直径及壁厚。
3、开挖基槽时,应掌握地质情况,确定开挖方案。
4、基坑开挖到预定标高时,按密实度在95%以上的要求,对基地土层进行夯实。
5、回填:
①、从池底部至顶部以上0.5m范围内,必须采用人工回填,严禁用机械推土回填。
②、从池顶部0.5m以上基坑回填,当采用机械回填时,应从两侧同时进行,并夯实碾压。
③、池体四周回填土应从两侧同时进行分层、对称回填、夯实,确保池体不产生侧移。每层回填厚度不大于200mm,且每层回填土均应取样检测,以满足密实度要求。
④、池体基础支承角2α加30°(最大为180°)范围内的池底腋角部位,必须采用中砂或粗砂填充密实,与池壁紧密接触,不得用土或其他材料填充。
⑤、回填时基坑内应无积水,不得带水回填,不得回填淤泥、有机物和冻土;回填土必须进行过筛,无尖角石块和建筑垃圾等。
⑥、基坑回填时,应严格控制池体的竖向变形。当池体顶部覆土较厚时,应在池体内部设置有效的临时竖向支撑或采取预变形等措施。回填时可利用池体胸腔部分回填压实过程中出现的池体竖向反向变形,来抵消一部分垂直荷载引起的池体竖向变形,但必须将其控制在设计的池体竖向变形范围内。
6、在有地下水或雨季施工时,应有排水措施,防止基坑积水及边坡坍塌,同时应将化粪池灌水至运行状态,必要时采用与基础锚固等抗浮措施,防止化粪池上浮造成位移。
7、在冬季施工时,应注意环境温度影响,当室外温度低于0℃时,应停止施工,或采用有效保温防冻措施,以防止池体内的注水或土壤冻结。
8、化粪池在装卸、运输的过程中应平稳,在磨擦处应放置软质垫固定,防止与车厢碰撞;超高应加红色标志。化粪池在搬运、安装时,钢丝绳不应直接与化粪池接触,不应捆缚清掏孔与进出水管等附件提吊,不应加载吊装。
9、施工应遵守有关工程施工及验收规范的规定。

三、其他
1、《玻璃钢化粪池技术要求》CJ/T 409-2012图集未注名明尺寸单位均以(mm)计。
2、《玻璃钢化粪池技术要求》CJ/T 409-2012图集未尽事宜,应按国家现行有关标准、规范、规程和企业标准等规定严格执行。当图集的设计依据有新版本时,使用本图集者应按新版本的有关规定予以调整。
3、产品出厂应有合格证、产品说明书。本回答被提问者和网友采纳