离变压器太远电压太低怎么办

三相4千瓦的潜水泵,多的时候开6、7个,平常开2、3个,且泵与泵之间距离很远,最远的离变压器2200米,近的1400米,现在最多只能开三个,还经常烧电机,用的线:开始1000米用的是70的包皮线(农村村里架的线)中间到最近的电机用的是25的架空裸铝线,最后的用的是16的架空裸铝线。
该怎么办啊?
买个调压器或者升压稳压器能解决吗?大体得多少钱?
跪求 拜托 了

三种方法。
1 。增加线路的线径。70以后的线加一倍粗。优点,造价中等。不需维护,增加以后对电压稳定性好。缺点,初期投工多点,如果压降特殊厉害,对提升电压效果不是十分理想。
2。加装调压器或升压稳压器,优点,电压可以调到你需要的电压值,缺点,因为你泵的启停数不固定,调压器你的实时的调整,并且调压器和升压稳压器,自身损耗也很大,电压越低损耗越大。升压稳压器虽然可以,但造价有点高。
3。加装升降压变压器。这个造价有点高。但对电压的稳定性比较好。
依我个人意见,你先加一趟电缆(及加粗电线)试验一下电压能否达到额定电压的90%以上?如果能达到,这个方法最省事。如果不行,最好是加升降变压器。调压器如果不需要人过多参与,优先考虑调压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-19
感觉问题描述的还是不够太明确,但是,总体上说,如果使用铝芯电线,每台4kW潜水泵电机需要至少6平方的线。当你为7台电机供电时,总导线至少应该选50平方的,建议你这一段选70的铝导线。期间供电每减少2台电机,可以选用50平方的线,再减少2台电机,可以选用20平方的线,以此类推。
如果确定,7台电机组的总进线电压太低,就需要加装稳压器或者增大供电导线截面。如果7台电机总进线电压不低,而部分电极电压过低,只要合理加粗相应供电导线直径就可以了。
第2个回答  2014-08-19
按照你的描述,70mm电线是公用线,应该还有其他用户用电,假设接于1000米配电线末端电压360v,经25mm线1000米,末端挂3台4kw水泵,那么末端大概电压只有300~320v左右,解决方法:用电高峰且水泵工作时,测量70mm电线连接25mm裸线处的电压,若高于360V,可将25mm电线加大到50mm,16mm的加大到35mm,方可使用,若低于350v,需连同70mm电线一同改造
第3个回答  2014-08-19
要看电压降到多少了。一般购买合适稳压器可以解决问题。