独立柱承台钢筋需要弯钩。
承台主筋的下部钢筋有规范(JGJ 94)规定:柱下独立桩基承台纵向受力钢筋应通长配置,对四桩以上(含四桩)承台宜按双向均匀布置,对三桩的三角形承台应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内。
纵向钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以0.8 等效为方桩)算起,不应小于35dg (dg 为钢筋直径)。
当不满足时应将纵向钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于25dg,弯折段长度不应小于10dg。承台纵向受力钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于200mm。柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。
施工注意事项:
1、修筑承台的围堰和基坑开挖应符合有关规定。
2、搭设的操作平台及支撑系统应连接牢固,并能承受所有施工人员、机具和用料的重量。
3、在围堰内除土、吸泥或抽水时,应经常检查围堰稳定情况及围堰内冲刷情况,并有防止围堰倾斜的措施。
以上内容参考:百度百科-承台
不需要。
当独立基础底板长度≥2500mm时,除外侧钢筋外,底板筯长度可减短10%。(取0.9D)。不需要弯锚,HRB335、HRB400、HRB500直接断就可以。HPB300级钢筋端部需要180度的弯钩。
独立成台柱子的梁必须在承台底部进行弯锚15D。如果建筑不是抗震设计的话,那么它的钢筋只需要弯锚12D。热轧光圆直线钢筋两端必须弯曲180°钩,弯芯直径2.5d、末端平直段长度应不小于3d。(d为钢筋直径)。
预防措施:
在建筑物定位放线时,外墙角处必须设置龙门板,并有相应的保护措施,防止槽边堆土和进行其他作业时碰撞而发生移动。龙门板下设永久性中心桩( 打入地面相平, 四周用混凝土封固),龙门板拉通线时,应先与中心桩核对。为便于机械开挖基槽,龙门板也可以在基槽开挖后钉设。横墙轴线不宜采用基槽内排尺方法控制,应设置中心桩。
以上内容参考:百度百科-独立放脚基础
本回答被网友采纳独立承台纵向钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以0.8 等效为方桩)算起,不应小于35dg (dg为钢筋直径);当不满足时应将纵向钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于25dg,弯折段长度不应小于10dg。
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
4.2.3 承台的钢筋配置应符合下列规定:
1 柱下独立桩基承台纵向受力钢筋应通长配置(图4.2.3-a),对四桩以上(含四桩)承
台宜按双向均匀布置,对三桩的三角形承台应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围
成的三角形应在柱截面范围内(图4.2.3-b)。纵向钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应
将其直径乘以0.8 等效为方桩)算起,不应小于35dg (dg为钢筋直径);当不满足时应将纵向
钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于25dg,弯折段长度不应小于10dg。承台纵向受
力钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于200mm。柱下独立桩基承台的最小配筋率不
应小于0.15%。
参考资料:《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008、16G101-3(替代11G101-3)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)
本回答被网友采纳