火灾时,一级负荷(双电源)怎样工作

情况1:非火灾时,电源A连接消防负荷,电源B连接非消防负荷。火灾时,切断电源B;建筑中仅电源A供电。
情况2:非火灾时,电源A连接消防负荷+非消防负荷,电源B无负荷。火灾时,切断电源A的非消防负荷;由电源A为消防负荷供电;电源A故障后,切换电源B为消防负荷供电。
情况3:非火灾时,电源A连接部分(消防负荷+非消防负荷),电源B连接部分(消防负荷+非消防负荷)。火灾时,切断电源A和电源B各自所带的非消防负荷;由电源A和电源B各自为所带的消防负荷供电。
火灾时,一级负荷供电是上述哪种情况?还是其它的情况?

一些重要的场所(如一类高层建筑等)要采用一级负荷供电(即两个独立电源),次重要的场所要采用二级负荷供电。对一、二级负荷供电的情况,消防要求在发生火灾时,主电源和应急电源采用末端切断的方式来强切。也就是说,强切之后,将只有应急电源工作,原来在主电源上的所有负荷(包括动力系统,非消防照明等)将会被一并切掉。在此过程中,将使用应急电源切换开关、逆变器等元件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考