绝缘靴(手套)耐压装置试验步骤

如题所述

进行绝缘靴和绝缘手套的耐压装置试验,首先,往水槽内注入三分之二的水,并将水槽固定在绝缘台面上。接着,将装有水的绝缘靴和绝缘手套放入槽中,确保绝缘手套夹在探棒绝缘夹中,绝缘靴和手套顶部要保持干燥,不可沾湿。

调节高压管上的松紧螺栓,将探棒插入靴和手套内的水中并拧紧,固定探棒。接下来,连接试验设备,将水槽箱的接桩接地,插座接入控制箱输出插座,并将毫安表开关置于“断”位置。

接通电源,确保调压器回到零位,闸刀合上,断开按钮亮起。如有报警需求,按下报警开关,试验开始前,启动按钮灯亮且报警停止。然后,顺时针旋转调压器手柄逐渐升压,同时密切关注控制箱仪表和水槽箱的毫安表。

若发现异常,将对应异常毫安表的开关切换至“通”位,保护表计不受过电流损害。当达到预设电压后,打开时间继电器开关,开始计时。当时间到时,报警器再次响起,提醒耐压试验结束。

试验完毕,降压操作需逆时针旋转调压器,关闭时间继电器开关,按下断开按钮,拉下闸刀。在任何情况下,除非有特别许可,严禁突然断电。如果在试验过程中发生短路或故障击穿,过流整定器会自动切断高压输出,以保证安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答