变压器是怎么安装的?需要注意什么?

如题所述

变压器安装规范如下:

1、变压器、变电所安装前,室内顶棚、墙体的装饰面应完成施工,无渗漏水,地面的找平层应完成施工,基础应验收合格,埋入基础的导管和变压器进线、出线预留孔及相关预埋件等经检查应合格。

2、变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。

3、变压器中性点的接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求。

4、变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接,紧固件及防松零件齐全。

5、变压器及高压电气设备应按完成交接试验且合格,方能投入使用。

6、配电间和静止补偿装置栅栏门应采用铜芯软线与保护导体可靠连接,其截面积不应小于4mm2。

7、有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作应灵活,点动给定位置与开关实际位置应一致,自动调节应符合产品的技术文件要求。

8、绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷柏损坏等缺陷,外表应清洁,测温仪表指示应准确。

9、对有防护等级要求的变压器,在其高压或低压及其他用途的绝缘盖板上开孔时,应符合变压器的防护等级要求。

配电柜、控制柜的安装

1、成套配电柜(台)、控制柜安装前,室内顶棚、墙体的装饰工程应完成施工,无渗漏水,室内地面的找平层应完成施工,基础型钢和柜、台、箱下的电缆沟等经检查应合格,落地式柜、台、箱的基础及埋入基础的导管应验收合格。

2、墙上明装的配电箱(盘)安装前,室内顶棚、墙体、装饰面应完成施工,暗装的控制(配电)箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及导管等经检查应合格。

3、电源线连接前,应确认电涌保护器(SPD)型号、性能参数符合设计要求,接地线与PE排连接可靠。

4、试运行前,柜、台、箱、盘内PE排应完成连接,柜、台、箱、盘内的元件规格、型号应符合设计要求,接线应正确且交接试验合格。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答