250kVA变压器出线用多少平方的线?

如题所述

答:250kVA变压器出线铜芯电缆用95平方;铝芯电缆用120平方。
解析:根据功率公式 P=UI,功率单位是“瓦(W)”,电压单位是“伏(V)”,电流单位是“安(A)”,即 1W=1VA,250kVA=250kW,其出线就是日常用380V三相电,电压380V,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ 可得 I=P/√3*U*cosψ=250/(1.732×380×0.8)≈474.8A【其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8)】。参考实用五金手册,铜芯电缆每平方安全工作电流为6A,则 474.8÷6≈79平方。结合常用电缆型号规格,建议选用95平方及以上铜芯电缆。参考实用五金手册,每平方铝芯电缆安全工作电流是4.2A,则 474.8÷4.2≈113平方,结合常用电缆型号规格,建议选取120平方及以上铝芯电缆。
扩展:①、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。②、线路电压降基数为500米,线路距离应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。③、常用电缆型号规格有:1mm²、1.5mm²、2mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²、16mm²、25mm²、35mm²、50mm²、70mm²、95mm²、120mm²、150mm²、185mm²……