剩余电流保护器与漏电保护器的区别是什么

如题所述

主要区别是,性质不同、特点不同、应用环境范围不同,具体如下:

一、性质不同

1、剩余电流断路器

是指用于在正常工作条件下接通,承载和分断电流以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时使触头断开的机械开关电器。

2、漏电保护器

漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

二、特点不同

1、剩余电流断路器

(1)、一般采用高性能微控制器(MCU),实时进行信号处理和智能控制。

(2)、剩余电流(漏电)保护,剩余电流档位可在线整定,延时型和非延时型任意选择。

(3)、具有一次重合闸功能。

(4)、自动跟踪,根据线路剩余电流自动调节档位,保证产品的投运率和可靠性。

(5)、具有高分断能力,保证线路短路保护的可靠性。

(6)、大电流瞬时脱扣功能,当断路器闭合时,遇短路大电流(≥20Inm),断路器由电磁脱扣器机构直接脱扣。

2、漏电保护器

(1)、电网确有接地时,漏电保护器正常动作。在这种正常动作中,因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。

(2)、电网本来没有发生接地,而是漏电保护器在以下情况下可能产生误动:

①、由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。

②、当电源开关合闸送电时,会产生冲击信号造成漏电保护器误动。

③、多分支漏电之和可以造成越级误动。

④、中性线重复接地可能造成串流误动。

三、应用环境范围不同

1、剩余电流断路器

①、安装场所应无导电粉尘,无腐蚀性气体,无易燃易爆气体,无雨雪侵袭。

②、海拔高度 ≯2000m。

③、 环境温度-5℃~+40℃,日平均最高温度≤+35℃。

④、 相对湿度≤50%(环境温度为+40℃时)。

⑤、安装场所的外磁场在任何方向的磁场强度都不超过地磁场的5倍。

2、漏电保护器

①、安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备。

②、建筑施工工地的电气施工机械设备、暂设临时用电的电器设备。

③、宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路。

④、 安装在水中的供电线路和设备。

⑤、医院中直接接触人体的电气医用设备。

以上内容参考 百度百科-剩余电流断路器百度百科-漏电保护器